PDA

Просмотр полной версии : пр200 + пчв



wanderer34
04.09.2018, 15:58
Добрый день, помогите с программой на пр200, частотник не запускается, может кто то выложить подробное описание параметров, которые надо задать в частотнике

Aviator_VZh
04.09.2018, 17:59
Посмотрите проект. Там всё должно быть понятно.

wanderer34
05.09.2018, 07:19
Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает

Ревака Юрий
05.09.2018, 09:05
Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает

Смотрите 8 группу, там необходимо выставить настройки интерфейса как у ПР, и еще пункт задание по RS, если с ПЧВ до этого работали, лучше сбросить его к заводским установкам.

wanderer34
05.09.2018, 09:20
8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?

Ревака Юрий
05.09.2018, 09:27
8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?

Пункт 8-30 [2], и ПЧВ в режим ПУСК/ДИСТ.

Aviator_VZh
05.09.2018, 10:42
Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.

Параметр 8-30 (Протокол)
Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – не используется (по умолчанию);
─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
Задает скорость передачи данных порта (бод).
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – 2400;
─ «1» – 4800;
─ «2» – 9600 (по умолчанию);
─ «3» – 19200;
─ «4» – 38400. - выбрать
Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
Параметр 8-33 (Контроль четности)
Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
─ «1» – проверка на нечетность;
─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.

Управление по RS485
в бите командного слова выбирается задание
Вкл 0000010001111100
Выкл 0000010000111100

P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.

Aviator_VZh
05.09.2018, 10:49
Про предварительные задания.

Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.

Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)

wanderer34
05.09.2018, 10:57
Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.

Параметр 8-30 (Протокол)
Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – не используется (по умолчанию);
─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
Задает скорость передачи данных порта (бод).
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – 2400;
─ «1» – 4800;
─ «2» – 9600 (по умолчанию);
─ «3» – 19200;
─ «4» – 38400. - выбрать
Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
Параметр 8-33 (Контроль четности)
Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
─ «1» – проверка на нечетность;
─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.

Управление по RS485
в бите командного слова выбирается задание
Вкл 0000010001111100
Выкл 0000010000111100

P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.

А какая версия Овен Лоджик?

wanderer34
05.09.2018, 11:00
Про предварительные задания.

Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.

Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)

А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)

Aviator_VZh
05.09.2018, 11:00
Я открываю в 1.11.171, но проект создан в более ранней.

Aviator_VZh
05.09.2018, 11:14
А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)

Создаете сетевые переменные с регистрами 8 и 3099 и пишете в них указанные значения. Если нет необходимости изменять задания по сети,то их можно предварительно запрограммировать в ПЧВ.

И при подключении RS485 к ПЧВ учтите A - P; B - И
И конечно на ПЧВ нажать кнопку ПУСК/ДИСТ

wanderer34
05.09.2018, 12:01
Вставил принтскрин проекта с настройками, может посмотрите

wanderer34
05.09.2018, 12:03
Или вот проект сам в овене

Ревака Юрий
05.09.2018, 12:50
Ну и контрольный вопрос: плата сетевая у ПР200 про джампера не забыли?

Aviator_VZh
05.09.2018, 12:51
Вы же писали, что у Вас проблема с настройкой ПЧВ.

Вот еще из моей шпаргалки
Загрузить шаблон сетевого устройства ПЧВ. (с форума http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 или прямо из ОЛ, если свежая версия)
Загрузится в папку…\Documents\Owen Logic\Network devices
Переставить два джампера на плате RS485 в нужном слоте в положение Мастер (М). Ближний к стенке - первый слот.
ПКМ на нужном интерфейсе - добавить из шаблон ПЧВ

Посмотрите уставки для макроса ПЧВ, если не можете открыть проект.
Это самое главное!

38629

Ревака Юрий
05.09.2018, 12:57
Или вот проект сам в овене

Я бы начал с рабочего проекта который прикреплен на сервере, а так, Вы там убрали нужные биты, без этого скорее всего не запустится даже если с настройками все будет ОК.

wanderer34
05.09.2018, 14:32
Поставил нужные биты, проверил джампера, все равно ехать не хочет

Ревака Юрий
05.09.2018, 14:37
Поставил нужные биты, проверил джампера, все равно ехать не хочет

Вы проверяете на своем проекте, или на тестовом который тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Shablon%20RS/PR200-24.2_test_PCHV12.owl , загрузите и попробуйте на нем.

Aviator_VZh
05.09.2018, 14:52
Я этот проект предлагал изучить с самого начала. Ну может проект с сервера откроется.

wanderer34
05.09.2018, 15:39
Ваша программа открылась, но двигатель не поехал, может где то еще что то в частотнике надо выставить?

wanderer34
05.09.2018, 15:42
Передача старшим регистром или битом вперед играет разницу?

Aviator_VZh
05.09.2018, 15:50
Настройки сетевого адреса в ПР200 и ПЧВ совпадают?
В ручном режиме ПЧВ запускается? Скорость регулируется?

wanderer34
05.09.2018, 15:55
Да, в ручном запускается и регулируется

wanderer34
05.09.2018, 15:55
Сетевой адрес совпадает

Aviator_VZh
05.09.2018, 16:03
Скорости одинаковые? Вы какой проект тестируете?

wanderer34
06.09.2018, 07:13
скорость одинаковая 38400

Aviator_VZh
06.09.2018, 09:11
Вы какой проект тестируете?

wanderer34
06.09.2018, 09:51
шаблон с сайта

Aviator_VZh
06.09.2018, 10:52
В проекте с сайта не используя макрос запишите в командное слово 1148. ПЧВ должен включиться. Для выключения запишите 1084. Если этого нет - нет связи по сети.
Проверьте джампера на ПР200 (джампера на сетевой плате должны быть установлены в положение Мастер), полярность подключения сетевого кабеля к ПЧВ (A - P; B - И), внимательно проверьте все перечисленные выше в теме настройки. Все должно работать.

wanderer34
14.09.2018, 19:37
Спасибо, все получилось

Марсель Фахриев
09.01.2019, 10:11
P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.[/QUOTE]

40694
Проект не открывается

Ревака Юрий
09.01.2019, 10:24
P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.

40694
Проект не открывается[/QUOTE]

У вас что-то на ПК, либо криво установилось, или проект битый, проверил в 1.8.93, 1.12 и даже 1.13, во всех версиях открывается.

Андрей89
27.01.2019, 18:07
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.

Ревака Юрий
27.01.2019, 22:37
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.

По ссылке пример работы с ПЧВ, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Shablon%20RS/PR200-24.2_test_PCHV12.owl, недостающие регистры добавляете по аналогии, но для начала добиться связи, джампера на сетевой плате ПР200 в Мастер, проверить настройки ПЧВ, адреса, скорости и на ПР аналогично.

Brandon_heat_dre
01.12.2020, 15:30
Доброго дня, подскажите . связь с пчв есть, частоту в ручном режиме считывает. ковыряю проект с сайта. ни в какую не хочет отправлять командное слово . частотник переведен в режим дистанционного управления. ждампер выставлен ближе к стенке. не понимаю в чем проблема.

Ревака Юрий
01.12.2020, 15:51
Доброго дня, подскажите . связь с пчв есть, частоту в ручном режиме считывает. ковыряю проект с сайта. ни в какую не хочет отправлять командное слово . частотник переведен в режим дистанционного управления. ждампер выставлен ближе к стенке. не понимаю в чем проблема.

Какой проект взяли за основу и о каком джампере возле стенки разговор?

NKH
27.03.2022, 08:47
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста макросом для преобразования слова состояния ПЧВ и ошибки связи

Пересматривал видеоуроки но не нашел такого в примерах

Сергей0308
27.03.2022, 09:23
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста макросом для преобразования слова состояния ПЧВ и ошибки связи

Пересматривал видеоуроки но не нашел такого в примерах

Вы не можете битовую маску разложить на биты?
Вот смотрите, можно так: 59920
Насколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!

NKH
29.03.2022, 21:28
Вот смотрите, можно так: Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
Благодарю! это то что нужно

Вы не можете битовую маску разложить на биты?
смотря на макрос контрольного слова, где идет сложение чисел 32, 64 и т.д. для задания бита было не совсем понятно как проделать обратное действие, а вашем примере применены понятные функции (мало практики, только учусь, а сделать очень хочется, для это самой практики)

Насколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
Не такие как в вашем примере

А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!
тоже нигде не нашел в описании к ПР, у Юрия Р. есть пример на канале, но осталось сомнение, при наличии связи значение статус = 1, при отсутвии = 0 (на руках нет ПР и ПЧ чтобы проверить)

может добавить в библиотеку макросов отдельную ветку для работы с ПЧ Овен :rolleyes: