PDA

Просмотр полной версии : Реализация ступенчатого регулятора для электрокалорифера



Pleonix
03.09.2018, 10:02
Здравствуйте!
Планирую использовать ПЛК63 для управления приточной установкой с калорифером с двумя группами ТЭНов 18кВт+12кВт. Группой 18кВт будет управлять программный ПИД регулятор через ТТР, группа на 12кВт допольнительно подключаемая контактором при недостатке мощности регулируемой группы. Прошу поделиться практическим опытом в реализации логики управления этой дополнительной ступенью.

Vladislav_OWEN
03.09.2018, 17:33
Здравствуйте.
Можете подробнее описать алгоритм работы ТЭНов?
Как автоматика должна определить что недостаточно мощности? Если ПИД-регулятор будет работать на полную мощность определенное время, но температура все еще не достигла уставки?

ASo
03.09.2018, 19:27
Подробнее конфигурацию ТЭНов опишите, пожалуйста.

Pleonix
04.09.2018, 08:55
ТЭНы собраны в две звезды на 18кВт и 12кВт, установлены в калорифере канального типа ЭНП 600х300/30,0.

Алгоритм работы из РЭ на ТРМ1033, там реализовано 3 ступени:
Первая ступень управляется плавно. Вторая и третья ступени являются опорными и управляются дискретными сигналами.
Для защиты от частого включения опорных ступеней используется гистерезис, равный 10 % мощности. Т. е. вторая ступень включится, когда выходная
мощность достигнет 105 %, выключится, когда, снизится до 95 % (205 % и 195 % для третьей ступени, соответственно).

т.е., если я правильно понимаю, при превышении выходной мощности ПИД регулятора 95%, скорее свего с временной задержкой, включается вторая ступень.
И наоборот - при выходной мощности ниже 5% через некоторое время дополнительная ступень выключается.
Получается что для двухступенчатого калорифера нужен ПИД с обычным выходом 0-100% и выходом ШИМ. Выход ШИМ управляет первой ступенью, а к выходу 0-100 подключен регулятор с гистерезисом и таймерами TON для второй ступени.