Просмотр полной версии : ЩУ Частотники и ПЛК
Здравствуйте. Хочу разместить ПЛК 160 и два 3 кВт частотника в одном щите. Будет ли все хорошо работать? Или помехи будут очень влиять на ПЛК?
Алексей Геннадьевич
30.08.2018, 12:01
Всё зависит от:
1) взаиморасположения ПЛК и ПЧ
2) разводки силовых и сигнальных цепей
3) применения фильтров помех.
Можете по подробней разъяснить по разводке силовых и сигнальных цепей?
И фильтры помех - какой например можно поставить?
приборист
30.08.2018, 14:39
Один из последних щитов:
9 ПЧ (6*7.5кВт, 3*1.5 кВт)
Плк110-30
Модулей 11штук(2*16Д, 5*16Р, 3*8А, 1*8И).
Частотники сверху, модули практически сразу под ними.
Интерфейсы соединены витой парой. С разводкой сильно не заморачивались. Фильтров нет. Обмен через библиотеки, ошибок по обмену практически нет.
Алексей Геннадьевич
30.08.2018, 15:03
Можете по подробней разъяснить по разводке силовых и сигнальных цепей?
Силовые - в отдельных кабель-каналах.
Как можно короче.
Минимум пересечений с сигнальными линиями.
И фильтры помех - какой например можно поставить?
Вот эти, например. (https://www.owen.ru/product/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf)
Лучше ставить сетевые дроссели, чтобы частотники меньше создавали помех для контроллера.
Все линии связи лучше ставить помехозащищенные, в броне. Например провод КИПЭВ - промышленный интерфейс RS-485.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot