PDA

Просмотр полной версии : ОРС UA. Настройка.



KSergey
27.08.2018, 11:38
Привет всем.
Есть проблема со считыванием данных через OPC UA. Один и тот же проект загружаю на офисный компуктер, данные вижу, на АРМ по месту Bad Connection. Порт 16550 открыл. БРАНДМАУЭР ОТКЛЮЧИЛ. На всякий, 8043 тоже открыл. IP менял, не помогает. Кто чем посоветует? Папочки INSAT в ProgrammDada и AppData расшарил. Хелп! Проект горит! Проект на MS4D.

Трофимов Артем
27.08.2018, 13:00
ОРС сервер находится в той же сети что и АРМ? никаких роутеров не используется для передачи из одной сети в другую?

приложите сетевые настройки АРМа и сервера

KSergey
28.08.2018, 06:59
Ненастраиваемый хаб, контроллер, компьютер, преобразователь RS-485 в Ethernet. Ноутбук, как инженерная станция.

KSergey
28.08.2018, 07:01
Адреса192.168.2...

Трофимов Артем
28.08.2018, 10:05
маски подсети везде одинаковые?

KSergey
28.08.2018, 11:07
Да, настройки сети нормальные.

Трофимов Артем
28.08.2018, 11:10
можете в личку скинуть архив проекта? либо на почту a.trofimov@owen.ru

KSergey
28.08.2018, 11:22
Написал на почту. Могу отчёты по ошибкам дать.

Batonka17
04.10.2018, 08:48
Добрый день подскажите пожалуйста не могу подключить Opc овен DA к Ms4d, не видит переменные opc в дереве системы. Ms4d opc видит узлы загружает и все а в дереве системы только вот так opsDA- отказ и ошибка (OPc работает через owencloud,) На этом же компе делал рабочий проект на Ms3,9 все сраз заработало. Брандмауэр отключен.может там где IP компа надо прописать

SCADAMaster4D
04.10.2018, 11:27
Добрый день подскажите пожалуйста не могу подключить Opc овен DA к Ms4d, не видит переменные opc в дереве системы. Ms4d opc видит узлы загружает и все а в дереве системы только вот так opsDA- отказ и ошибка (OPc работает через owencloud,) На этом же компе делал рабочий проект на Ms3,9 все сраз заработало. Брандмауэр отключен.может там где IP компа надо прописать

Когда выбираете галочками переменные, Вы затем нажимаете внизу кнопку применить?

Будьте добры прислать скриншот того, как это всё выглядит.

Batonka17
04.10.2018, 18:35
39016 что то не вижу

Batonka17
05.10.2018, 13:40
Есть у кого нибудь какие нибудь соображения

SCADAMaster4D
05.10.2018, 15:55
39016 что то не вижу

39028

Попробуйте поменять разрешение. Будем разбираться, почему эту кнопку у Вас не видно.

Batonka17
06.10.2018, 18:22
Все спасибо разобрался .Еще вопрос как организовать веб доступ к MS4D через планшет или друг компьютер

SCADAMaster4D
08.10.2018, 12:55
Все спасибо разобрался .Еще вопрос как организовать веб доступ к MS4D через планшет или друг компьютер

Создайте проект, сделайте визуализацию, и подключайтесь к проекту с помощью браузера из любого устройства, находящегося в сети, в т.ч. с планшета или компьютера.

Batonka17
08.10.2018, 14:17
Это понятно то. на компьютере где установлен проект через браузерhttp://127.0.0.1:8043/index.html все открывается .а на планшете или телефоне это ссылка не работает.Я правильно понимаю что у меня должен быть настроен удаленный доступ с планшета и телефона к компьютеру где установлен проект или как то по другому ?

SCADAMaster4D
08.10.2018, 14:56
Это понятно то. на компьютере где установлен проект через браузерhttp://127.0.0.1:8043/index.html все открывается .а на планшете или телефоне это ссылка не работает.Я правильно понимаю что у меня должен быть настроен удаленный доступ с планшета и телефона к компьютеру где установлен проект или как то по другому ?

http://127.0.0.1:8043/index.html - это адрес локальной машины. С телефона Вам нужно вводить ip-адрес машины, на которой у Вас исполняется проект. Но это при условии что телефон и машина находятся в одной сети, или у машины есть белый ip-адрес.

Batonka17
11.10.2018, 10:08
Все спасибо настроил. еще вопрос хочу вывести переменные в графический элемент таблица данных. я создаю параметр -массивы - задаю индекс массива. привязываю переменную к этому параметру и так не сколько параметров с разным индексом соответственно. а дальше не могу понять как мне это все вывести в таблицу подскажите направление

Batonka17
11.10.2018, 11:04
Все спасибо настроил. еще вопрос хочу вывести переменные в графический элемент таблица данных. я создаю параметр -массивы - задаю индекс массива. привязываю переменную к этому параметру и так не сколько параметров с разным индексом соответственно. а дальше не могу понять как мне это все вывести в таблицу подскажите направление

SCADAMaster4D
11.10.2018, 14:24
Все спасибо настроил. еще вопрос хочу вывести переменные в графический элемент таблица данных. я создаю параметр -массивы - задаю индекс массива. привязываю переменную к этому параметру и так не сколько параметров с разным индексом соответственно. а дальше не могу понять как мне это все вывести в таблицу подскажите направление

Просто через массив это не реализовать, нужно использовать массив структур. Отправлю пример таблицы данных в личном сообщении.