Просмотр полной версии : новый ПЛК110 не показывает опрос входов



aven
24.08.2018, 09:30
Первое, не удалось подключиться по сети
Второе, важное, при подключении через USB-кабель программу заливает, в online переходит, RUN/STOP выполняет, программа работает
1. в PLC configuration не отображает сигналы входов и выходы не выставляет
2. после срабатывания breakpoint переходит как бы в пошаговое исполнение
3. светодиод "Связь" не светится

Получается работает, но без всякой пользы для внешнего мира 8-)

aven
24.08.2018, 11:06
Готовлюсь перепрошить потому что других идей нет

melky
24.08.2018, 11:38
Если входы и выходы привязаны к программе переменными то и не должен он их выставлять, так как они под управлением программы ПЛК. Вы можете только физически наблюдать за их состоянием если замнете вход или ПЛК подаст что-то на выход.

Ильнур Гибадуллин
24.08.2018, 11:44
Первое, не удалось подключиться по сети
Второе, важное, при подключении через USB-кабель программу заливает, в online переходит, RUN/STOP выполняет, программа работает
1. в PLC configuration не отображает сигналы входов и выходы не выставляет
2. после срабатывания breakpoint переходит как бы в пошаговое исполнение
3. светодиод "Связь" не светится

Получается работает, но без всякой пользы для внешнего мира 8-)

Здравствуйте!

Какой таргет файл выбрали в Codesys? После смены таргет файла проделали процедуру Конфигурация ПЛК --> Дополнительно --> Стандартная конфигурация?

aven
24.08.2018, 12:03
Такие же имеются подозрения - таргет пишет PLC110.60-M v2
После UpdateCore удалось связаться по сети
PLCInfo сообщает о необходимости target версии 3.10

Как понять версию target-файла ? ( родной диск уборщица выбросила вместе с коробкой )

aven
24.08.2018, 12:46
" Стандартная конфигурация" помогла...
причина - импорт конфигурации с другого компьютера со старыми таргетами