Просмотр полной версии : Нет 220В для питания шкафа, чем питать цепь 4-20ма
Нет 220В для питания шкафа, чем питать цепь 4-20ма?
Будет шкаф, питание только от 24В постоянки. Есть модуль МВ110224.8А, снимать будет 4-20ма с некоего расходомера с пассивным выходом. Есть общепринятые методы запитать эту токовую петлю?
А если бы было напряжение 220, вы бы им питали токовую петлю?
Непонятно в чем проблема.
Есть общепринятые методы запитать эту токовую петлю?
Есть единственный верный способ запитать токовую петлю, смотри РЭ на модуль.
Алексей Геннадьевич
24.08.2018, 07:09
Harp
В чём проблема-то?
DC/DC изолирующие преобразователи? (http://www.mean-well.ru/category/meanwell-dcdc/enclosed/24VDC)
Нет, не слышали...
Harp
В чём проблема-то?
DC/DC изолирующие преобразователи? (http://www.mean-well.ru/category/meanwell-dcdc/enclosed/24VDC)
Нет, не слышали...
Да, спасибо! Уже нашел менвеловские.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot