Здравствуйте!
Необходима работа модуля релейного вывода 8Р в режиме "импульса".
Модуль подключается к существующей системе ручного управления пускателем с "самоподхватом". Релейные выходы повторяют кнопочные контакты ПУСК-СТОП, поэтому нужен импульс, чтобы не "заглушить" ручное управление. Понимаю, что как вариант, можно установить сетевой тайм-аут, после которого выходы переключаются в предустановленное безопасное состояние, если "ноль" - то в "ноль". Таким образом получается импульс при каждом сетевом обращении. Однако, к одному модулю подключены как приборы с импульсным управлением, так и приборы, требующие статичный сигнал.
Возможна ли индивидуальная настройка выходного элемента ВЭ на режим импульса, например с помощью периода ШИМ? Сигналы пересылаются маской в регистр 50, функция 16.

Sulfur
22.08.2018, 13:26
ШИМ в этих модулях работает бесконечно с периодом, прописанном через конфигуратор. Под вашу задачу не пригоден. Кроме того, ШИМ очень весело убивает выходные реле.
А разве программно в ПЛК нельзя сделать импульс заданной длительности?

Александр Пястолов
24.08.2018, 09:58
Так и делаю - программно: отправка битов сигналов, затем, отправка нуля после заданной задержки, импульс получается. Однако, не вдаваясь в подробности, это не совсем удобно для других компонентов программы. Хотелось бы иметь аппаратный импульс. Режим ШИМ, как таковой, не использую, лишь делаю предположение, что параметр "период ШИМ" мог бы задавать и длительность одиночного импульса ВЭ (а вдруг?).

Sulfur
24.08.2018, 10:35
Нет, не получится. МУ начинает циклически отрабатывать ШИМ сразу по получению значения в диапазоне от 0 до 1000 (int), что соответствует скважности 0-100% от периода, установленном самом блоке МУ. Само значение периода часто менять не рекомендуется, т. к. память прибора имеет ограниченное число перезаписей ячеек.
Я такие блоки использую в программных многоканальных системах нагрева в качестве выходного узла. ПИД-регуляторы рассчитывают требуемую величину, которая сразу отсылается в МУ, выходы МУ управляют твердотелками. Очень удобно.

Александр Пястолов
24.08.2018, 11:15
Понятно. Спасибо за комментарии!