20.08.2018, 09:27
Добрый день.

Подскажите пожалуйста сколько клиентов можно подключать к одному ПЛК (у нас 154) ?
Сколько OPC серверов (CoDeSys.OPC.02) могут читать данные с одного ПЛК?

У нас 2 АРМ-а, один ПЛК. Как реализовать такую систему?

Новикова Маргарита
20.08.2018, 11:17
Добрый день.

Подскажите пожалуйста сколько клиентов можно подключать к одному ПЛК (у нас 154) ?
Сколько OPC серверов (CoDeSys.OPC.02) могут читать данные с одного ПЛК?

У нас 2 АРМ-а, один ПЛК. Как реализовать такую систему?

Добрый день!
ПЛК154 по ТСР поддерживает до 15 клиентов. Однако, с ОРС-сервером Codesys так не сделать: один контроллер - один проект - один ОРС-сервер.
Какую SCADA-систему используете? Вы можете ОРС-сервер опрашивать несколькими клиентами.
Или Вы можете использовать другой ОРС-сервер (не Codesys, а например Lectus). Для этого в конфигурации ПЛК нужно создать Modbus slave и добавить два порта.

Orshu
20.08.2018, 16:54
Маргарита, спасибо.
Пробовал пользоваться сервером CoDeSys.OPC.02, но не получилось подключить к одному ПЛК ни 2 OPC сервера, ни двух клиентов к одному CoDeSys.OPC.02 серверу.
Буду соединяться с ПЛК через Lectus.
Буду создатвать Modbus (slave)\Modbus (VAR)\ два TCP.
Так вроде получается.

Orshu
21.08.2018, 09:01
Здравствуйте.
Подскажите еще один момент.
Можно ли как-то привязать (перенаправить) не используя программу (PLC_PRG) контроллера temp1_out = temp1_in ...
38417

Новикова Маргарита
21.08.2018, 11:39
Здравствуйте.
Подскажите еще один момент.
Можно ли как-то привязать (перенаправить) не используя программу (PLC_PRG) контроллера temp1_out = temp1_in ...
38417

Добрый день!
Нет, это делается только в теле программы. Вы можете делать это не в PLC_PRG, а в каком-то другом POU, но суть не изменится.

Orshu
22.08.2018, 13:40
Спасибо.
Все работает.