Просмотр полной версии : HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ



vlaks
20.08.2018, 09:08
День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?

SA104
20.08.2018, 09:40
Возьмите лучше ТТР с управлением пост. напряжением 0-10В
https://www.owen.ru/product/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_ne prerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya
Использовал такие в сочетании с ТРМ101 для аналогичной задачи.

maximov2009
20.08.2018, 10:26
День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?

Добрый день. В принципе данные ТТР и предназначены для работы в режиме ШИМ. На печках они прекрасно справляются.
А вот нужен ли в бойлере ПИД регулятор и соответственно ШИМ. Тут многое зависит от режима работы бойлера, если постоянный расход, то можно добиться хороших результатов.
ТТР с аналоговым управлением даст конечно более плавную регулировку мощности. Но они дороже.
Может кто откликнется, кто именно на бойлере экспериментировал?
С уважением.

vlaks
21.08.2018, 06:31
Он же бойлер он же котел расход постоянный.. не суть важно... Пробовал ТТР с аналоговым управлением 4-20 мА . Слышно как гудят тены и вводной автомат.

vlaks
21.08.2018, 06:37
38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .

ASo
21.08.2018, 07:35
А может перестать заниматься ерундой, и перейти с фазоимпульсного на числоимпульсное управление? Энергетики Вам спасибо скажут, перестанете засорять сеть гармониками.

Сергей0308
21.08.2018, 10:20
ШИМ с коммутацией при "0" также меньше помех даёт чем ФИМ!

Как-то раз встречал буржуинское ТТР с ЧИМ и аналоговым входом 4-20мА, как раз трехполюсное, но цена какая-то астрономическая, боюсь ТС если цену увидит, сразу захочет ШИМ применить, в его случае наверно большой разницы не будет, так как ТЭНы обладают большой инерционностью!

IVM
21.08.2018, 12:13
38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .

Не надо заниматься ерундой, простого двухпозиционного регулятора будет вполне достаточно.