Просмотр полной версии : Консультация по оборудованию
Доброе время суток. Нужно подобрать достаточно простое оборудования для сравнения цены с другими производителями:
Нужен ПЛК с не менее 24 входами и 16 выходами. Тип выходов - транзисторные NPN. Поддержка протокола Modbus RTU. Интерфейсы связи RS-485 (обязательно), RS-232, вместо RS-232 можно Ethernet. Контроллер должен поддерживать работу хотя бы с одной сервоосью при помощи высокоскоростных выходов, связь с энкодером не требуется. Также требуется двухканальный температурный контроллер под обычные термопары K типа, желательно в виде модуля расширения к ПЛК, но можно и в виде отдельного устройства, поддерживающего Modbus RTU и имеющего RS-485. Также панель оператора с диагональю 7 дюймов и поддержкой соответственно RS-232 или ethernet для связи с ПЛК.
Заранее спасибо.
ПЛК 110[M2] может работать до 100кГц на быстрых выходах (DO1-DO4), но программу высокоскоростной работы придется писать самому (в среде Hardella IDE).
Панель СП307-Р - вполне нормальный девайс под означенную задачу.
По термоконтроллеру - готовых двухканальных модульных решений с ПИД-регулятором у Овена нет. Если термопроцессы медленные, то в качестве входов можно использовать МВ110-224.2А, а в качестве выходов - два выхода ПЛК.
Если не нужно пид-регулирование, то можно обратить внимание на ТРМ202.
Иван7891
30.08.2018, 13:30
Добрый день, имеется 6 скважин нефтяных (с насосами), 12 датчиков давления Метран( с аналоговым выходом), и 6 шкафов управления, все подключается через RS-485, необходим контрольллер который будет управлять отключением по давлению и включением по сбросу давления.
Мария Мильчакова
30.08.2018, 16:29
Добрый день.
Здесь задача описана недостаточно подробно.
Как я понимаю, необходимо считывать данные c 12 аналоговых датчиков и управлять включением и отключением (пока не совсем понятно количество выходов и тип управляемых устройств).
Логика работы контроллера, а также что с чем связано по Rs485, пока не очень ясны.
Предварительно могу предложить рассмотреть наши модули аналогового ввода для датчиков давления: https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485
Или модули с быстрыми входами: https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_bistrimi_vhodami_s_inte rfejsom_rs_485
Контроллер подобрать пока не представляется возможным, можете рассмотреть, например, наш свободно программируемый контроллер ПЛК110[М02]
У него в зависимости от модификации может быть 12,14 или 24 выхода (релейных или транзисторных), также есть быстрые выходы.
Ссылка: https://www.owen.ru/product/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/specifications
Если нужны дополнительные выходы или аналоговые выходы, то также необходимо будет использовать модули, только уже вывода:
Дискретные: https://www.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485
Аналоговые: https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485
Контроллер будет опрашивать модули по RS485.
Иван7891
30.08.2018, 19:37
: метранов по 1 МПа, с аналоговыми выходами и 6 метранов 10 МПа тоже с аналоговыми, пуск насосов через шкаф управления с RS 485 ( Запускают ТМ) нужен контроллер получающий аналоговые сигналы от датчиков и отдающий команды через RS 485 на определенный насос Отключиться или включиться.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot