PDA

Просмотр полной версии : Задание уставки из нескольких источников



vlad_t
17.08.2018, 10:32
Добрый день!

Появилась такая задача: к контроллеру ПЛК110[M02] подключена операторская панель СП307 и он подключен к сети диспетчеризации по ethernet (на другом конце ethernet находится скада). У него есть некоторые уставки параметров, которые нужно просматривать и изменять оператору и из СП307 и из скады. Как мне сделать так. чтобы при изменении уставки с СП ее значение обновлялось в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновлялась в СП307?
-
Проблема возникла потому что я могу уставку прикрутить либо к одному порту в "конфигурации ПЛК" либо к другому. Среда для меня малознакомая, возможно я копаю не в ту сторону, просветите пожалуйста.

melky
17.08.2018, 10:41
В зависимости от доступности исходников на ПЛК и СП307. По идее в ПЛК необходимо делать раздельные переменные и отслеживать их изменения с одного источника и передавать во второй. По крайней мере так делал между ПЛК, панелью и шлюзом. Scada при этом была подключена к шлюзу.

petera
17.08.2018, 10:53
Добрый день!

Появилась такая задача: к контроллеру ПЛК110[M02] подключена операторская панель СП307 и он подключен к сети диспетчеризации по ethernet (на другом конце ethernet находится скада). У него есть некоторые уставки параметров, которые нужно просматривать и изменять оператору и из СП307 и из скады. Как мне сделать так. чтобы при изменении уставки с СП ее значение обновлялось в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновлялась в СП307?
-
Проблема возникла потому что я могу уставку прикрутить либо к одному порту в "конфигурации ПЛК" либо к другому. Среда для меня малознакомая, возможно я копаю не в ту сторону, просветите пожалуйста.

Если в ПЛК слейв сделан в конфигурации, то просто сделать в слейве два порта - один для панели, второй - для СКАДА.
38385
Все переменные будут общими и для панели и для СКАДА.
И при изменении уставки с СП ее значение обновится в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновится в СП307
Если нужно иметь только часть переменных общими, то нужно вставить один слейв во второй. Подробнее смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14199&p=146969&viewfull=1#post146969

vlad_t
17.08.2018, 11:03
Если в ПЛК слейв сделан в конфигурации, то просто сделать в слейве два порта - один для панели, второй - для СКАДА.
38385
Все переменные будут общими и для панели и для СКАДА.
И при изменении уставки с СП ее значение обновится в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновится в СП307
Если нужно иметь только часть переменных общими, то нужно вставить один слейв во второй. Подробнее смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14199&p=146969&viewfull=1#post146969

О, так тоже можно? Спасибо, меня этот вариант полностью устраивает!