Просмотр полной версии : ПЛК100-220.Р-М не связывается через ethernet с CodeSys2.3 после пропадания связи.



Серджиус
15.08.2018, 16:55
Добрый день. Прошу сильно меня не ругать, с ОВЕНом сталкиваюсь редко. Есть на руках ПЛК100-220.Р-М. Подключаюсь к нему из CodeSys2.3 через ethernet. Если контроллер находится ОНЛАЙН, и при этом пропадает физически связь (например вытаскиваю из него ethernet), то при восстановлении физической связи CodeSys к нему не может подключиться. На ПЛК настроен МодбасТСР слэйв, по которому после данной ситуации передается всякая ахинея. Помогает только его перезагрузка со снятием питания от него. Как с этим быть? Или так задумано?

ЗЫ
Прошивка последняя.

Серджиус
16.08.2018, 13:12
Неужели ни у кого нет вариантов?

Филоненко Владислав
16.08.2018, 14:36
1. Есть таймаут разлогина, повторный сразу не произойдёт.
2. Что за ПЛК, версия ПО?

Серджиус
16.08.2018, 14:39
ПЛК100-220.Р-М Прошивка 2.17.0
CodeSys2.3.9.41 скачивал на сайте овена

А какой там таймаут, если он за ночь не восстановился и его пришлось перезагружать?

Scream
16.08.2018, 14:50
Добрый день. Прошу сильно меня не ругать, с ОВЕНом сталкиваюсь редко. Есть на руках ПЛК100-220.Р-М. Подключаюсь к нему из CodeSys2.3 через ethernet. Если контроллер находится ОНЛАЙН, и при этом пропадает физически связь (например вытаскиваю из него ethernet), то при восстановлении физической связи CodeSys к нему не может подключиться. На ПЛК настроен МодбасТСР слэйв, по которому после данной ситуации передается всякая ахинея. Помогает только его перезагрузка со снятием питания от него. Как с этим быть? Или так задумано?

ЗЫ
Прошивка последняя.

Вот моя тема по этому поводу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
Перечитайте, плоток понадобится. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699&page=2&p=233712&viewfull=1#post233712
Там Гарчев Евгений рассказал о ситуации в ПЛК ОВЕН, честно, за что ему спасибо.
Филоненко Владислава не советую слушать, как правило он только намекает и запутывает, ни разу не помог. Без обид, как есть.

Филоненко Владислав
16.08.2018, 14:51
А на других интерфейсах?

Серджиус
16.08.2018, 14:53
А на других интерфейсах?

На других не пробовал, т.к. они меня не интересуют.

Серджиус
16.08.2018, 16:52
Вот моя тема по этому поводу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
Перечитайте, плоток понадобится. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699&page=2&p=233712&viewfull=1#post233712
Там Гарчев Евгений рассказал о ситуации в ПЛК ОВЕН, честно, за что ему спасибо.

Спасибо огромное за информацию.

Владислав, это правда, что такая проблема существует во всех ПЛК1хх, и что исправлений можно не ждать? Так оно и есть?

Серджиус
17.08.2018, 18:31
...а в ответ - тишина...

starletovod
11.09.2019, 13:39
прерву тишину :)

Наступил на эти же грабли: использую встроенную визуализацию КДСа 2.3 на компьютере, управление построено на базе ПЛК160-М (не М02) на модбасе сидит 13 устройств, иногда прерывается связь с ПЛК, подключиться получается только после перезапуска ПЛК.

Начал экспериментировать, выяснилось, что стабильно имеются проблемы при отключении кабеля Ethernet, при этом гаснет светодиод "связь" и вернуть ПЛК к общени - только через перезапуск. При этом, при возвращении ethernet на место - ПЛК пингуется, КДС заставить подключиться не вышло.

Далее, взял на складе свежий 160ый старого образца, выпущенный в апреле 2019, с прошивкой 2.17.0 (была мысль, что контроллер дефектный). Ситуация не изменилась…
Создал простейший проект, залил в ПЛК, проблема ушла, при возвращении эзернетовского шнурка на место – КДС успешно подключается.
Удаляю из исходного проекта 8 слейвов, которыми, скрипя зубами могу пожертвовать. Результат – плачевный, поломка связи с ПЛК не позволяет без перезагрузки подключиться к нему.

Начинаю, гипотетически предполагать, что, возможно, на свежей серии М02 подобная проблема решена, так как в другое место заказал и пока не использую ПЛК-110-60 [M02]. Но при попытке, малой кровью, перенести проект на другой ПЛК жёстко обломался: после выполнения операции «стандартная конфигурация» - стираются все присвоенные названия входов/выходов и ВСЯ настроенная ветка модбаса из конфигурации ПЛК. То-же самое происходит при попытке перейти на ПЛК160-М v.2. Все-равно дохожу до шага «стандартная конфигурация» и оплакиваю пропадающую ветку модбаса…
Теперь вопросы:
Есть ли какая-то возможность адекватно перенести/скопировать/экспортировать (хотя бы со старого 160го на новый 160ый) конфигурацию ПЛК?
И пробовал ли кто-нибудь решить проблему с пропаданием подключения через SysLibSockets.lib?

petera
11.09.2019, 14:21
прерву тишину :)

Теперь вопросы:
Есть ли какая-то возможность адекватно перенести/скопировать/экспортировать (хотя бы со старого 160го на новый 160ый) конфигурацию ПЛК?
И пробовал ли кто-нибудь решить проблему с пропаданием подключения через SysLibSockets.lib?
Возможно Вам поможет замечательная программа от Yegor Прога для копипаста узлов конфигурации http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 позволяет перенести всю конфигурацию при смене таргета.

https://www.youtube.com/watch?v=jzRa9zfXMYg

В проекте доноре и в новом проекте в кодесис делаете экспорт конфигурации в файлы, затем программа от Егора, затем делаете в новом проекте импорт отредактированной конфигурации.

SA104
11.09.2019, 14:45
Из личного опыта - конфигурацию можно перенести только на такой же таргет, или руками прописывать

starletovod
12.09.2019, 10:41
Возможно Вам поможет замечательная программа от Yegor Прога для копипаста узлов конфигурации http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 позволяет перенести всю конфигурацию при смене таргета.

https://www.youtube.com/watch?v=jzRa9zfXMYg

В проекте доноре и в новом проекте в кодесис делаете экспорт конфигурации в файлы, затем программа от Егора, затем делаете в новом проекте импорт отредактированной конфигурации.

Спасибо, почти помогло.
Почему почти... Овновцы подкинули трудности для желающих быстро перейти на новое М02 железо: теперь во всех ветках во вкладке "параметры модуля" на один пункт больше, первый пункт там теперь "Name"... Пришлось после использования программы Егора ручками править файл экспорта...
Вот например различия в параметрах слейва:

44572

То есть программа Егора позволяет легко мигрировать проект между контроллерами одного поколения.


И да. О главном. После трудоемкой миграции проекта с ПЛК-160 на ПЛК-110-60 М02 проблема возвращения ПЛК в онлайн после пропадания ethernet без перезапуска - решилась.

Просьба к разработчикам: сделать утилитку для безболезненного перехода от ПЛК старого образца к М02, это не является сверхсложной задачей.

krollcbas
26.09.2019, 10:50
Как вот я мечтаю, чтоб на ПЛК100-е цену задрали. Их покупают, потом мучайся.
При хреновых кабельных линиях, а таких у нас 90% - не работает нормально RS. Виснет.
Да ладно бы можно было удаленно сбросить как у ПЛК110, а то нет, только по питанию.