PDA

Просмотр полной версии : Цифровые индикаторы напряжения и тока Meyertec



Ярослав Лоскутов
14.08.2018, 17:46
Индикаторы напряжения и тока доступны к заказу. Подробная информация в разделе на сайте https://www.owen.ru/product/482.

Выделил отдельную тему по индикаторам, чтобы не было путаницы с устройствами в разработке.

https://a.radikal.ru/a42/1808/ba/3d26c002f8d3.jpg (https://radikal.ru)

https://b.radikal.ru/b15/1808/c2/e66719fbb41c.jpg (https://radikal.ru)

Андрей Иванников
15.08.2018, 13:20
Добрый день!

1) Допускается ли частое вкл.-откл. индикаторов (10 раз в минуту, 1 раз в минуту, 100 раз в час) ?
2) Допустимо ли выводить на один индикатор напряжение и ток с разных фаз ?

Как вариант контроля работы ТЭНов.

Ярослав Лоскутов
15.08.2018, 14:25
Андрей, добрый день!

Протестируем работу индикаторов на предмет частоты включений. По второму пункту - я правильно понял, что планируется чередование вывода значений по фазам на один индикатор?

Ельцов Андрей
15.08.2018, 15:57
Добрый день!

1) Допускается ли частое вкл.-откл. индикаторов (10 раз в минуту, 1 раз в минуту, 100 раз в час) ?
2) Допустимо ли выводить на один индикатор напряжение и ток с разных фаз ?

Как вариант контроля работы ТЭНов.

Андрей, если не секрет, как Вы планируете это делать? У Вас несколько тэнов и Вы будете переключать между ними индикатор. Или регулирование по ПИД и планируете смотреть на работоспособность?
Это в автоматическом режиме будете делать или в ручном с помощью кулачкового переключателя?

Андрей Иванников
16.08.2018, 13:14
Добрый день!

Имеется оборудование - печи термоусадки пленки, подогреватели углекислоты - в которых на каждой фазе сидят по несколько ТЭН параллельно и включаются где-то пускателем, где-то ТТР по ПИДу. Поэтому интересует допустимая частота вклюений индикаторов.
Чередования фаз на один индикатор не будет - имеется в ввиду напряжение 1 фазы (управления) постоянно присутствует на 3-х индикаторах. а контролируется только ток пофазно.

Андрей Иванников
16.08.2018, 13:31
В принципе. для таких задач было бы достаточно просто индикатора тока (и размер цифр был бы побольше).
И питающее индикатор тока напряжение сделать =24 в.

Андрей Иванников
28.08.2018, 07:00
Добрый день!
Как прошли тесты?

igro_r
24.10.2018, 09:52