Просмотр полной версии : Быстрое считывание температуры с PT100



mini-Peeg
14.08.2018, 08:36
При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?

Есть в каталоге такие модули ввода МВ2Х, но они еще не поступили в продажу:
МВ210-101 III квартал 2018 Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом 8 каналов
МВ210-102 IV квартал 2018 Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В частота измерений до 200 Гц 8 каналов

насчет 200 Гц (МВ210-102) для нормированных сигналов думаю , в моем случае неприменимо, тк у нормирующих преобразователей постоянная времени заведомо больше 1 сек?

Какое может быть решение?

mini-Peeg
14.08.2018, 08:38
PS: может быть есть скоростные Овен-ТРМ для Pt100 с Modbus ?

Eugene.A
14.08.2018, 08:58
Вы термодатчик собираетесь поместить в эпицентр ядерного взрыва?

Ревака Юрий
14.08.2018, 09:15
Вы термодатчик собираетесь поместить в эпицентр ядерного взрыва?

Да, интересно, что за среда такая? Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.

mini-Peeg
14.08.2018, 09:51
1. Да, интересно, что за среда такая?
2. Сможет ли сам датчик обеспечить адекватную реакцию за 200ms.
3. Сами значения получить можно даже с ПР200, но вопрос в их достоверности, как правило для температуры стараются усреднить.

1. расходомер жидкости
2. да, тк он smd чип малого веса
3. у ПР200 нет входов для термосопротивлений, а у нормирующих преобразователей постояннная времени неприемлемо велика

Ревака Юрий
14.08.2018, 10:09
1. расходомер жидкости
2. да, тк он smd чип малого веса
3. у ПР200 нет входов для термосопротивлений, а у нормирующих преобразователей постояннная времени неприемлемо велика

Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
По 3 пункту можно по-подробнее:D, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.

mini-Peeg
14.08.2018, 15:39
Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
Технологическая необходимость.
Хотелось бы обсуждать пути реализации, а не "оптимизацию" техзадания
Если не нужны массивы, то с ПР Овен оптимально, быстро и удобно.



По 3 пункту можно по-подробнее:D, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.

В наличии все типы ПР и ПЛК Овен. Если чего-то нет, можно быстро купить в Овене.
NTC из-за невысокой нелинейности и плохой точности неприменимы, а после интеграции расхода хочется сикать на них кипятком-с.
Где, в каком руководстве сказано при применимость и точность измерения температуры при помощи Pt100, Pt1000 для ПР200?

Ревака Юрий
14.08.2018, 16:19
Технологическая необходимость.
Хотелось бы обсуждать пути реализации, а не "оптимизацию" техзадания
Если не нужны массивы, то с ПР Овен оптимально, быстро и удобно.


В наличии все типы ПР и ПЛК Овен. Если чего-то нет, можно быстро купить в Овене.
NTC из-за невысокой нелинейности и плохой точности неприменимы, а после интеграции расхода хочется сикать на них кипятком-с.
Где, в каком руководстве сказано при применимость и точность измерения температуры при помощи Pt100, Pt1000 для ПР200?

По поводу точности, есть характеристики на аналоговые входы, дальше макрос и само подключение может вносить погрешность, в зависимости от требований к точности, можно повысить точность (трех проводная схема (занимает 2 AI), коррекция сопротивления проводов). В общем точность в пределах 1°С. По NTC, при разработке макроса проверял разные варианты, точность чуть хуже, но для определенных задач учитывая копеечную цену, норм. Есть решение на макросе, с подбором коэффициентов для NTC, в результате чего точность как у Pt, но требует калибровки, поэтому я его не выкладывал.
А так, на ПР200 5 измерений в секунду вполне можно получить.

rwg
14.08.2018, 23:28
При помощи каких модулей ввода можно обеспечить Быстрое считывание температуры с терморезистора Pt100 (Pt1000), не менее 5 отсчетов в сек., на 2 канала, в Овен ПР200 или в ПЛК 100, 110 ... ?
Какое может быть решение?

Для терморезисторов продаются преобразователи температуры в ток 4-20мА. Не знаю, есть ли у них внутри встроенный фильтр, но ток с таким темпом измерять могут многие. Китайские однодиапазонные попадались не дороже 200 рублей, у Овена НПТ с программируемым диапазоном преобразования дороже.

mini-Peeg
15.08.2018, 09:48
Для терморезисторов продаются преобразователи температуры в ток 4-20мА. Не знаю, есть ли у них внутри встроенный фильтр, но ток с таким темпом измерять могут многие. Китайские однодиапазонные попадались не дороже 200 рублей, у Овена НПТ с программируемым диапазоном преобразования дороже.


У НПТ, если о них речь, медленное время реакции:

Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более 1 с
https://www.owen.ru/product/npt_2/specifications
https://www.owen.ru/product/npt1/specifications

YuriBel
15.08.2018, 12:06
Да простит меня Овен, у КонтрАвта есть высокоскоростные нормирующие преобразователи.

mini-Peeg
18.08.2018, 07:34
Да простит меня Овен, у КонтрАвта есть высокоскоростные нормирующие преобразователи.

какой из преобразователей термосопротивлений высокоскоростной?

YuriBel
18.08.2018, 08:48
У которого в обозначении есть буквы ВС