Просмотр полной версии : МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.



Сивианг
13.08.2018, 18:03
Приветствую, столкнулся с такой проблемой:
При раздельном подключении Термосопротивления pt100, и датчика влажности и температуры ДВ3 4..20мА, показания нормальные, но если подключить вместе к одной МВ110, то показания термосопротивления падают на 5-7 градусов.
В чем может быть проблема?

Пантелеев Дмитрий
16.08.2018, 07:56
Уточните, датчик давления подключаете один? На другом модуле есть возможность проверить?

Павел Братковский
16.08.2018, 08:35
у меня подобное было, причиной оказалось не качественная изоляция линий связи датчик-прибор....

Сивианг
19.08.2018, 11:09
Решил проблему. Оказался неисправным вход на мв-110. На термосопротивление не реагировал вообще, а при настройке входа на 4..20 отображал чуть ниже, да и другие входы сразу показывали чушь.