Просмотр полной версии : Пропадает связь ПЛК с ПК



sashakim
12.08.2018, 18:14
Добрый день, уважаемые специалисты. Есть небольшая проблема. Написал программу в Codesys, загрузил в ПЛК110-30, но не прописывал выходы (именно выходы). Настроил ОРС для MasterScada. Все работает... Но как только прописываю выходы для управления, то связь с ПК пропадает сразу после срабатывания релюшек. Я решил проверить и подключил к ПЛК МУ110-16Р, но, сперва также, не прописывал ВЫХОДЫ. Все работает... И как только прописал выходы для управления опять пропадает связь с ПК. По оборудованию: ПЛК110.30.M+МВ110-8А+МУ110-16Р и три датчика ПВТ100 по RS485. Связь с ПК по USB. Что я сделал не так? Или где мне искать проблему?

IVM
13.08.2018, 08:47
Связь ПК с ПЛК по какому интерфейсу ? Дискретные выходы ПЛК и МУ110-16Р чем управляют ?

sashakim
13.08.2018, 14:22
Связь ПК с ПЛК - USB (COM). Дискретные выходы ПЛК110 и МУ110-16Р управляют релюшками ABB CR-M230AC4

sashakim
13.08.2018, 15:56
Завтра поеду получать другой - ПЛК110(М02) проверю как там будут обстоять дела... заметил еще одну закономерность. У мены в проекте есть ручное управление дискретными выходами ПЛК. (Для пробы написал простенькую программу - это ПИД регулятор) Так вот, при заливки проекта в контроллер я отключил управление дискретными выходами. И.... все работает и связь с ПЛК не теряется, и тренды пишутся. Но как только срабатывает реле ПЛК, то связь - пропадает.
Да, кстате, управление релюшками пробовал как на 230В так и на 24VDC (схему переделывал по несколько раз) эффект то же - связь пропадает при срабатывании хотя бы одной релюшки

IVM
13.08.2018, 16:22
Связь ПК с ПЛК - USB (COM). Дискретные выходы ПЛК110 и МУ110-16Р управляют релюшками ABB CR-M230AC4

USB - это хилый интерфейс, он не имеет гальванической развязки, лучше использовать Ethernet. Катушки реле демпфирующими цепочками зашунтированы ?

Scream
13.08.2018, 20:19
Завтра поеду получать другой - ПЛК110(М02) проверю как там будут обстоять дела... заметил еще одну закономерность. У мены в проекте есть ручное управление дискретными выходами ПЛК. (Для пробы написал простенькую программу - это ПИД регулятор) Так вот, при заливки проекта в контроллер я отключил управление дискретными выходами. И.... все работает и связь с ПЛК не теряется, и тренды пишутся. Но как только срабатывает реле ПЛК, то связь - пропадает.
Да, кстате, управление релюшками пробовал как на 230В так и на 24VDC (схему переделывал по несколько раз) эффект то же - связь пропадает при срабатывании хотя бы одной релюшки

Usb в плк овен это УГ. Вот вам ребята usb, но он для галочки, на самом деле он не рабочий.
Пробуйте ethernet, там получше дела, но тоже всё достаточно весело.

Andrew_Stranger
14.08.2018, 14:33
Да У ПЛК160 таже беда c USB, до первого срабатывания реле.

Мастеренко Иван
15.08.2018, 13:11
Добрый день, уважаемые специалисты. Есть небольшая проблема. Написал программу в Codesys, загрузил в ПЛК110-30, но не прописывал выходы (именно выходы). Настроил ОРС для MasterScada. Все работает... Но как только прописываю выходы для управления, то связь с ПК пропадает сразу после срабатывания релюшек. Я решил проверить и подключил к ПЛК МУ110-16Р, но, сперва также, не прописывал ВЫХОДЫ. Все работает... И как только прописал выходы для управления опять пропадает связь с ПК. По оборудованию: ПЛК110.30.M+МВ110-8А+МУ110-16Р и три датчика ПВТ100 по RS485. Связь с ПК по USB. Что я сделал не так? Или где мне искать проблему?
Здравствуйте, sashakim.
Пришлите, пожалуйста, мне Ваши контактные данные на почту. Хочу узнать все подробности.
Результат тут напишем.

Герыч
24.10.2018, 10:58
Здравствуйте.
У меня схожая проблема - потеря online с ПЛК160. Подключаюсь к ПЛК160 по Ethernet или RS232 - не важно. Далее ничего не делаю - просто сижу и наблюдаю за online. И через некоторое время (не более минуты) выскакивает сообщение о потере связи. Далее связь возобновляется иногда сразу после новой попытки входа в режим online или только после сброса контроллера питанием или кнопкой СБРОС на борту. В одной подсети с данным контроллером находятся еще 2 ПЛК160 и 1 ПЛК100 - с ними таких проблем не наблюдается. Как устранить проблему?

Alex_A
18.12.2020, 10:44
Аналогичная проблема, при подключении МУ с Релюшками - пропадает связь по USB наглухо.
Ethernet работает. ПЛК 110-32 , прошивка крайняя

Hemann
19.12.2020, 17:23
У меня на объекте вчера ПЛК110-220.30.Р-М [M02] тоже потерял связь по USB, потом стал подключаться, но в программе переменные не видны, в них вместо значений стоят знаки вопроса. Уже пару месяцев назад с такой фигней сталкивался на ПЛК110-220.60.Р-М [M02]. Чтобы он заработал, пришлось полностью обнулять ПЛК удержанием кнопки сброс более 12 секунд, затем в ПЛК-браузере выполнять команду formatFFC, и обновлять прошивку через команду UpdateCore. Вчера такое не делал, уже поздно было.

Hemann
22.12.2020, 11:07
Что-то спецы ОВЕНа ничего не говорят по обсуждаемой проблеме... Из-за чего она возникает? Как с ней бороться, кроме как с помощью полного обнуления ПЛК? Когда ее собираются устранить?

Sergey666
22.12.2020, 11:34
Да забудьте про этот USB, это фэйковый порт, т.е он железно есть, но работает до первой пролетевшей мухи.

А спецы Овена сейчас вид сделают- а мы, типа не в курсе, у нас на столе работает и т.д и т.п...

Rask
22.12.2020, 11:53
Да забудьте про этот USB, это фэйковый порт, т.е он железно есть, но работает до первой пролетевшей мухи.

А спецы Овена сейчас вид сделают- а мы, типа не в курсе, у нас на столе работает и т.д и т.п...

Не знаю прям до первой мухи, но периодический подключаюсь, вроде все работает. Да бывает вылетает, от щелкнувшего контактора - но в общем то не критично.

Sergey666
22.12.2020, 14:43
Не знаю прям до первой мухи, но периодический подключаюсь, вроде все работает. Да бывает вылетает, от щелкнувшего контактора - но в общем то не критично.

А зачем USB, если Ethernet есть?

Hemann
22.12.2020, 15:47
А зачем USB, если Ethernet есть?

Бывает удобнее по USB подключаться, но Ethernet действительно надежнее

-=Vovka=-
28.12.2020, 09:02
Бывает удобнее по USB подключаться, но Ethernet действительно надежнее
По USB редко, но тоже отваливается. Помогает передергивание USB-шнурка
А вот по Ethernet ровно наоборот: иногда получается подключиться по Ethernet и даже загрузить полностью прошивку. Но проходит секунд 10-15 и связь прерывается! Помогает только передергивание питания ПЛК110-30
Но в любом случае ПЛК пингуется! Т.е. кодесис не может подключиться, а ПЛК пингуется!
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.1.0
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:08:50 May 26 2020
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:96:BC
IP 192.168.1.223
GATE 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0

52797

Что делать?

-=Vovka=-
01.01.2021, 09:06
Всех с новогодними праздниками!
Валенок, без разницы, есть проект или нет, запущен код или нет

-=Vovka=-
12.01.2021, 10:02
Ну вот, тишина...
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ???

-=Vovka=-
12.01.2021, 10:54
Так контроллер только что купили!

-=Vovka=-
12.01.2021, 15:09
ну в прошлом ;) но в работе еще не был! И последняя версия прошивки (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31023)!
кстати, что-то не пойму: в Windows контроллер пингуется, а вот роутер tp-linlk TL-WR840N не видит, когда контроллер подключаю!
так и должно быть?