Просмотр полной версии : Вход ПЛК-150
Здравствуйте, имеется установка с управлением на ПЛК-150-220.И-М, всё хорошо работает, только второй дискретный вход срабатывает через раз-два (может и три раза подряд пропустить), пробовали менять ПЛК на новый, проблема не ушла, на входе стояло электромеханическое реле (на этом же реле, на второй группе контактов, есть ещё одно устройство которое работает как положено), заменили на транзисторную оптопару, также не оказало никакого влияния, менял резисторы, диоды, оптопару, 74hc140 на входах, пробовал уменьшать-увеличивать время фильтрации ставало только хуже (оставил стандартные 10 мс), ничего не помогает. Кто что может подсказать. Программу писал не я, связи с программистом нету. Могу выложить если потребуется.
Евгений Дударев
08.08.2018, 09:29
1. Время фильтрации точно устанавливали в минимально возможное "-1" ?
2. Можно попробовать отключить все дискретные входы от ПЛК кроме неисправного 2-ого входа и повторить включение/выключение по данному входу.
3. Если программист не будет против, то можно выложить программу здесь или отправить на группу поддержки support@owen.ru.
ТС-у. Анализировали схему/монтаж на предмет источников мощных помех? Провода с большими токами, пускатели/контакторы, разводка общих проводов...
Сегодня, пробовал фильтрацию на минимум ставить, результатов не дало. Отдельно от всех остальных выходов работает нормально, ничего не пропускает. В итоге заменил 74HC14 на 74HCT14 (что нашлось под рукой) стало заметно лучше срабатывать, но всё равно 1 раз из 4-5 пропускает, будем думать дальше.
Больших токов и наволок не должнобыть, радом точно такаяже установка но на другом контроллере (Saia PCD1.M120) работает без проблем.