PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100+MB110-8А



Mettall
02.08.2018, 15:48
Подскажите в чем может быть проблема.К МВ110 подключил датчик давления ПД100 (через токовый выход 4-20). Выставляю в настройках МВ датчик 4-20, нижний диапазон диапазон -0 , верхний - 16. Подключаю к ПЛК100 и на выходи вместо показаний давления показывает ток(при отсутствии давления на входе - 4, а должен быть -0).Что не так настроил?

Newcomer
02.08.2018, 15:53
Подскажите в чем может быть проблема.К МВ110 подключил датчик давления ПД100 (через токовый выход 4-20). Выставляю в настройках МВ датчик 4-20, нижний диапазон диапазон -0 , верхний - 16. Подключаю к ПЛК100 и на выходи вместо показаний давления показывает ток(при отсутствии давления на входе - 4, а должен быть -0).Что не так настроил?

Нижний диапазон должен быть - 4 , верхний - 20. Это для тока. Если нужно чтобы было в единицах давления, то и задавайте пределы в этих физических единицах.

Mettall
07.08.2018, 10:13
Тему закрываю, оказывается мои слесаря вместо 50 ом шунт.сопротивления поставили 100 ом :)