PDA

Просмотр полной версии : ТРМ138. Недоступно редактирование параметров



Rustam1993
01.08.2018, 23:51
Здравствуйте.
Проблема следующая. У меня есть два ТРМ138. Каждый из них я подключаю к одному и тому же компьютеру (не одновременно), но работать получается только с одним ТРМ. В начале тот ТРМ, который и по ныне не управляется компьютером даже не подключался к конфигуратору, но после того как я изменил длину адреса (сетевые параметры) с 8 до 11 подключение стало возможным. Однако это не дало результатов, т.к. я не могу редактировать настройки в конфигураторе. Те параметры которые я пытаюсь изменить становятся красными и присутствует надпись "Редактирование параметров запрещено атрибутами доступа". Пытался найти что за атрибуты доступа не позволяют перейти к редактированию, но ничего не нашёл. Помогите пожалуйста, никак не могу решить эту проблему. Снизу приложил фото той самой надписи в конфигураторе.

Новикова Маргарита
02.08.2018, 08:38
Здравствуйте.
Проблема следующая. У меня есть два ТРМ138. Каждый из них я подключаю к одному и тому же компьютеру (не одновременно), но работать получается только с одним ТРМ. В начале тот ТРМ, который и по ныне не управляется компьютером даже не подключался к конфигуратору, но после того как я изменил длину адреса (сетевые параметры) с 8 до 11 подключение стало возможным. Однако это не дало результатов, т.к. я не могу редактировать настройки в конфигураторе. Те параметры которые я пытаюсь изменить становятся красными и присутствует надпись "Редактирование параметров запрещено атрибутами доступа". Пытался найти что за атрибуты доступа не позволяют перейти к редактированию, но ничего не нашёл. Помогите пожалуйста, никак не могу решить эту проблему. Снизу приложил фото той самой надписи в конфигураторе.

Добрый день!
Какого года прибор? Какую версию конфигуратора используете?
Версий всего три:
1 Для приборов, выпускаемых с 2001 по 2004г используется конфигуратор v037
2 Для приборов, выпускаемых с 2004 по 08.08.2016г используется конфигуратор v1003
3 Для приборов, выпускаемых с 08.08.2016г по н.в. используется конфигуратор v1.1.3.18

Rustam1993
02.08.2018, 14:02
Добрый день!
Какого года прибор? Какую версию конфигуратора используете?
Версий всего три:
1 Для приборов, выпускаемых с 2001 по 2004г используется конфигуратор v037
2 Для приборов, выпускаемых с 2004 по 08.08.2016г используется конфигуратор v1003
3 Для приборов, выпускаемых с 08.08.2016г по н.в. используется конфигуратор v1.1.3.18

Добрый день.
Прибор 2016 года. Дата выпуска 16.12.2016
Используется конфигуратор v1.1.3.18.
Но тем не менее нет связи. Думал может возникла необходимость перепрошивки из-за возможных скачков напряжения, но к прибору стоит фильтр. Поэтому думаю проблема исключительно в программной части.

Новикова Маргарита
02.08.2018, 14:48
Добрый день.
Прибор 2016 года. Дата выпуска 16.12.2016
Используется конфигуратор v1.1.3.18.
Но тем не менее нет связи. Думал может возникла необходимость перепрошивки из-за возможных скачков напряжения, но к прибору стоит фильтр. Поэтому думаю проблема исключительно в программной части.

Какой преобразователь интерфейсов используете для подключения?
Пробовали перепрошивать?

Rustam1993
02.08.2018, 15:00
Использую АС4 RS-485. Пытался сделать перепрошивку, но у меня не вышло. Связь с прибором обрывается. Думал может что неправильно подсоединил, но нет, все как надо.

Новикова Маргарита
02.08.2018, 16:20
Использую АС4 RS-485. Пытался сделать перепрошивку, но у меня не вышло. Связь с прибором обрывается. Думал может что неправильно подсоединил, но нет, все как надо.

Есть возможность попробовать через 232 интерфейс?
Также попробуйте прошивку в прицепе

Rustam1993
06.08.2018, 12:54
Добрый день.
Недавно заметил что в конфинурациях присутствует "Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору - 51. Можно видеть на фото снизу. Посмотрел в мануале, но не нашел что может означать. Вы не знаете чтобы бы это могло быть?

Новикова Маргарита
06.08.2018, 14:40
Добрый день.
Недавно заметил что в конфинурациях присутствует "Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору - 51. Можно видеть на фото снизу. Посмотрел в мануале, но не нашел что может означать. Вы не знаете чтобы бы это могло быть?

Добрый день!
Коды ошибок приведены в описании протокола ОВЕН. С описанием протокола Вы можете ознакомиться здесь (http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie)
0x33 (51 в dec) Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом.
Попробуйте перепрошить прибор.