PDA

Просмотр полной версии : установка встроенных часов



Generator
23.03.2007, 14:36
Провожу следующий порядок операций в PLC-Browser (PLC в режиме "старт"):
1. GetTime
- Time:22:28:23 Date:19. 2.2000
2. SetDate 23.03.2007
- Set Date: 23. 3.2007
3. GetTime
- Time:22:28:23 Date:19. 2.2000

Т.е. часы стоят и дата не устанавливается.
При PLC - "стоп" дата и время устанавливаются, но снова сбрасываются в момент запуска. В чем причина?

Филоненко Владислав
23.03.2007, 14:51
А у вас в программе случайно часы не устанавливаются?
Такое поведение с пустой программой повторяется?
Если вы вызываете функцию CurTimeEx с ненулевыми значениями полей, то происходит не чтение, а запись значения в часы

Generator
23.03.2007, 15:43
да, точно.
спасибо.