30.07.2018, 16:30
Подскажите как грамотно организовать опрос и запись переменных в связке ПЛК150 и ТРМ210. Необходимо создавать два Universal Modbus device, один для записи, другой чтения? Беда в том что ТРМ насчитывается порядка 25 штук.

Новикова Маргарита
31.07.2018, 15:09
Подскажите как грамотно организовать опрос и запись переменных в связке ПЛК150 и ТРМ210. Необходимо создавать два Universal Modbus device, один для записи, другой чтения? Беда в том что ТРМ насчитывается порядка 25 штук.

Добрый день!
Да, применительно к линейке приборов ТРМ2хх, нужно создавать два universal modbus device, на чтение и на запись.

Трофимов Артем
31.07.2018, 15:15
либо переходить на библиотеки

Andrew_Stranger
01.08.2018, 11:45
Правильно ли понимаю, что с библиотеками получится удобнее?

Трофимов Артем
01.08.2018, 11:57
библиотеками можете сами управлять потоком обмена, когда писать, когда читать.
почему рекоммендуем в конфиге 2 UMD - потому что читать Вам будет интересно циклически, а писать нужно ТОЛЬКО по изменению значения, если часто писать - память прибора быстро перетрётся и выйдет из строя = привет СЦ