PDA

Просмотр полной версии : Таймер со сбросом ПР200



gary52
27.07.2018, 21:21
Здравствуйте.
Столкнулся с такой нуждой, как таймер со сбросом. Не нашел ничего в библиотеке (может хреново искал :) ). Как реализовать это? Принцип простой. Что-то работает, например, 30 секунд. Потом отключается. Это просто. Сигнал определенной длительности или задержка включения-отключения. Это есть в Овенлогик, но мне надо, чтоб, если произойдет какое-либо событие, в течение, этих 30 секунд, оно остановило таймер и вывело его в ноль.
Подскажите где искать или как сделать. Наверное макросом можно. Че-то , пока не выходит. Из того, что есть В Овенлогик. Или руки кривые :).

Извините второе сообщение из за кривых рук :)

Aviator_VZh
29.07.2018, 15:37
Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

Уже разобрались в другой ветке. Как быстро на форуме приходит помощь )

741741
30.01.2022, 23:37
[QUOTE=Aviator_VZh;283914]Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

Здравствуйте а не подскажите кто такой "sel" "тернарная условная операция сравнения"? если да то как её использовать?
А у обычного таймера "TP импульс включения заданной длительности" есть только параметры "масштаб времени и длительность" а вход только для единицы и смена на ноль не сбрасывает таймер в ноль
подскажите пожалуйста как реализовать таймер со сбросом при смене единицы на ноль

petera
31.01.2022, 10:03
[QUOTE=Aviator_VZh;283914]Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

Здравствуйте а не подскажите кто такой "sel" "тернарная условная операция сравнения"? если да то как её использовать?
А у обычного таймера "TP импульс включения заданной длительности" есть только параметры "масштаб времени и длительность" а вход только для единицы и смена на ноль не сбрасывает таймер в ноль
подскажите пожалуйста как реализовать таймер со сбросом при смене единицы на ноль

Как не странно может показаться, но в этом случае вместо TP нужно использовать TON + XOR

59028

Это самое простое решение.

741741
01.02.2022, 19:50
[QUOTE=741741;373987]

Как не странно может показаться, но в этом случае вместо TP нужно использовать TON + XOR

59028

Это самое простое решение.

Спасибо, разобрался как работать с (SEL) но и ваш вариант тоже интересен!