Просмотр полной версии : ПЛК 160



Fart123
24.07.2018, 09:16
Добрый день. На ПЛК 160 не работают со второго по шестой входы. Что может быть? Как их настроить?

A.Simonov
24.07.2018, 20:37
Добрый день. На ПЛК 160 не работают со второго по шестой входы. Что может быть? Как их настроить?

Добрый день.

Как Вы определили, что входы не работают?
Какая схема подключения?
Остальные входы работают?

Fart123
26.07.2018, 09:44
Не работают светодиоды, не вижу их в CodeSys при подключении к компьютеру. Остальные входы работают нормально.38150

A.Simonov
26.07.2018, 15:15
Добрый день.

Меня интересует не схема из руководства, а как именно Вы подключили.
И что Вы подключаете к этим входам.

Если Вы уверены, что подключили входы ПЛК как на приложенной выше схеме - то следует сдать прибор в сервисный центр (http://www.owen.ru/78507995).

Fart123
31.07.2018, 12:51
Ну если б я не правильно подключил, то первый, шестой и т.д входы бы не работали. Я же не думаю что второй вход подключается как то по другому нежели первый.

LegionerGUR
03.10.2018, 08:04
Прошу прощения вопрос такой организовано получение данных с трм201 на плк160 по интерфейсу rs485. Проблема в том что при отключении питания трм201 значения полученные ранее с прибора сохраняются, как сделать так что бы при отсутствии питания на трм201 значения обнулялись.

Гарчев Евгений
03.10.2018, 10:41
Создайте дополнительные внутренние переменные. Анализируйте переменную last error из модуля модбас мастера. Если значение этой переменной отлично от нуля и не сбрасывается в ноль в течении заданного времени, обнуляйте внутренние переменные. Если last error =0, то присваивайте внутренним переменным переменные опроса ТРМ201.