Просмотр полной версии : ПЛК-100 - подскажите простейший способ доступа
Ставим в цех станок на базе ПЛК-100. Контроллер подключен по эзернету к сетке в цехе. В процессе эксплуатации необходимо иногда менять значение одной константы в программе контроллера. Понятно, что можно это делать через кодесис - однако, нужен наиболее простой способ, чтобы это могли делать абсолютно несведующие люди, т.е. работники цеха. Например, через браузер зайти в настройки контроллера, либо с помощью какой-то простейшей программки. Прошу подсказать самый простой способ реализации данной задачи.
DmitriyP
20.07.2018, 17:56
Вывести значение на панель управления типа ип320, меняйте сколько пожелаете хоть самым не квалифицированным персоналом.
Панель управления отсутствует.
Сделать визуализацию в кдс и куда уж проще вбивай эту константу..
Сергей Лысов
20.07.2018, 19:10
Интернет на объекте есть?
Интернет на объекте есть.
Сделать визуализацию в кдс и куда уж проще вбивай эту константу..
В кодесисе залезут куда не надо - потом греха не оберешься.
Сергей Лысов
20.07.2018, 19:52
Интернет на объекте есть.
Это сильно облегчает задачу.
Подключите к облаку и меняйте параметр через браузер.
Вот инструкция: http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/plk1xx_k_owencloud.pdf
Это сильно облегчает задачу.
Подключите к облаку и меняйте параметр через браузер.
Вот инструкция: http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/plk1xx_k_owencloud.pdf
Спасибо, попробуем!
Я бы мини-диспетчеризацию сделал!
Плюсы:
Визуальное наблюдение на экране монитора.
Управление с клавиатуры компьютера
Архивация всевозможный значений, переключений и прочих изменений.
Хотя конечно самое лучшее, прикупить СП3ХХ
С уважением: Вячеслав
Альтернативный локальный вариант.
Условие: два свободных дискретных входа, свободный порт RS-485.
Вешаем по RS-485 индикатор СМИ2, ко входам подключаем трехпозиционный переключатель без фиксации и с автовозвратом в среднее положение (1-0-2). Либо две НО-кнопки (+ и -). Пишем программу, где при нажатии на кнопки или повороте переключателя требуемая константа меняется в нужную сторону с заданной дискретностью с ограничением по лимитам. Эту константу делаем переменной, заносим в ретайн и выводим на СМИ2.
Сергей0308
24.07.2018, 13:28
Альтернативный локальный вариант.
Условие: два свободных дискретных входа, свободный порт RS-485.
Вешаем по RS-485 индикатор СМИ2, ко входам подключаем трехпозиционный переключатель без фиксации и с автовозвратом в среднее положение (1-0-2). Либо две НО-кнопки (+ и -). Пишем программу, где при нажатии на кнопки или повороте переключателя требуемая константа меняется в нужную сторону с заданной дискретностью с ограничением по лимитам. Эту константу делаем переменной, заносим в ретайн и выводим на СМИ2.
Почему свободный RS485, интегрировать в уже работающий нельзя?
murdemon
24.07.2018, 21:43
Можно на ПЛК, web сервер поднять. С одной переменной он как раз справиться.
Можно на ПЛК, web сервер поднять. С одной переменной он как раз справиться.
Вот это было бы оптимально. Есть какой-то мануал по этой теме?