PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-100 - подскажите простейший способ доступа



Semagar
20.07.2018, 17:40
Ставим в цех станок на базе ПЛК-100. Контроллер подключен по эзернету к сетке в цехе. В процессе эксплуатации необходимо иногда менять значение одной константы в программе контроллера. Понятно, что можно это делать через кодесис - однако, нужен наиболее простой способ, чтобы это могли делать абсолютно несведующие люди, т.е. работники цеха. Например, через браузер зайти в настройки контроллера, либо с помощью какой-то простейшей программки. Прошу подсказать самый простой способ реализации данной задачи.

DmitriyP
20.07.2018, 17:56
Вывести значение на панель управления типа ип320, меняйте сколько пожелаете хоть самым не квалифицированным персоналом.

Semagar
20.07.2018, 19:00
Панель управления отсутствует.

alex55
20.07.2018, 19:08
Сделать визуализацию в кдс и куда уж проще вбивай эту константу..

Сергей Лысов
20.07.2018, 19:10
Интернет на объекте есть?

Semagar
20.07.2018, 19:15
Интернет на объекте есть.

Semagar
20.07.2018, 19:17
Сделать визуализацию в кдс и куда уж проще вбивай эту константу..

В кодесисе залезут куда не надо - потом греха не оберешься.

Сергей Лысов
20.07.2018, 19:52
Интернет на объекте есть.
Это сильно облегчает задачу.
Подключите к облаку и меняйте параметр через браузер.
Вот инструкция: http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/plk1xx_k_owencloud.pdf

Semagar
21.07.2018, 07:10
Это сильно облегчает задачу.
Подключите к облаку и меняйте параметр через браузер.
Вот инструкция: http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/plk1xx_k_owencloud.pdf

Спасибо, попробуем!

llx89
24.07.2018, 03:04
Я бы мини-диспетчеризацию сделал!
Плюсы:
Визуальное наблюдение на экране монитора.
Управление с клавиатуры компьютера
Архивация всевозможный значений, переключений и прочих изменений.
Хотя конечно самое лучшее, прикупить СП3ХХ

С уважением: Вячеслав

Sulfur
24.07.2018, 13:18
Альтернативный локальный вариант.
Условие: два свободных дискретных входа, свободный порт RS-485.
Вешаем по RS-485 индикатор СМИ2, ко входам подключаем трехпозиционный переключатель без фиксации и с автовозвратом в среднее положение (1-0-2). Либо две НО-кнопки (+ и -). Пишем программу, где при нажатии на кнопки или повороте переключателя требуемая константа меняется в нужную сторону с заданной дискретностью с ограничением по лимитам. Эту константу делаем переменной, заносим в ретайн и выводим на СМИ2.

Сергей0308
24.07.2018, 13:28
Альтернативный локальный вариант.
Условие: два свободных дискретных входа, свободный порт RS-485.
Вешаем по RS-485 индикатор СМИ2, ко входам подключаем трехпозиционный переключатель без фиксации и с автовозвратом в среднее положение (1-0-2). Либо две НО-кнопки (+ и -). Пишем программу, где при нажатии на кнопки или повороте переключателя требуемая константа меняется в нужную сторону с заданной дискретностью с ограничением по лимитам. Эту константу делаем переменной, заносим в ретайн и выводим на СМИ2.

Почему свободный RS485, интегрировать в уже работающий нельзя?

murdemon
24.07.2018, 21:43
Можно на ПЛК, web сервер поднять. С одной переменной он как раз справиться.

Semagar
25.07.2018, 08:56
Можно на ПЛК, web сервер поднять. С одной переменной он как раз справиться.

Вот это было бы оптимально. Есть какой-то мануал по этой теме?