PDA

Просмотр полной версии : Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.



Алексей КИПОВЕЦ
19.07.2018, 09:42
Помогите разобраться,уважаемые специалисты форума. У меня специфический случай...в наличии есть бак пластиковый, который в последствии будет наполняться водой. В наличии так же имеется сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДУ.3-1. Так как не имею возможности изменить комплект оборудования и приходиться работать с тем,что есть в наличии. Стоит задача выполнять защиту от сухого хода (полное опорожнение бака), а так же выполнять сигнализацию промежуточного уровня воды. Так как имею всего лишь 3 кондуктометрических датчика, а задействовать корпус бака в качестве общего электрода не могу. Использую один из электродов общим, а два других на канал нижнего уровня воды в баке и электрод промежуточного уровня воды на канал верхнего уровня. Канал нижнего уровня защищает насос от сухого хода (полное опорожнения бака), алгоритм в САУ-М7Е - заполнение резервуара без гистерезиса, а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.

Гузей Максим
20.07.2018, 09:27
Добрый день!

Для решения Вашей задачи рекомендую использовать режим опорожнения бака по гистерезисному закону, завести длинный электрод на нижний уровень, короткий на промежуточный. В этом случае насос включится после замыкания датчика промежуточного уровня(короткий электрод), а выключится при размыкании датчика нижнего уровня (длинный электрод).

Алексей КИПОВЕЦ
20.07.2018, 12:20
Спасибо за совет, но у меня бак наполняется водой в ручную привозной водой из автоцистерны. ОВЕН САУ-М7Е использую для сигнализации промежуточного уровня и защиты насоса, который выкачивает воды из бака от сухого хода, регулировка уровня не требуется. Планирую канал нижнего уровня задействовать на защиту насоса от сухого хода (полное опорожнения бака), а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке, с установкой электрода на средний уровень. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.

Alexey_Palich
20.07.2018, 16:55
На САУ-М6 не проще поменять, тогда и умничать не надо, возьмите датчики поплавки ПДУ и нет проблем

Алексей КИПОВЕЦ
20.07.2018, 21:50
К сожалению ограничен тем комплектом оборудования который есть в наличии.

Андрей Иванников
21.07.2018, 22:38
Так как Вы хотите (нижний электрод - общий, средний электрод - на канал нижнего уровня (Вх.1), верхний электрод - на канал верхнего уровня (Вх.3)) работать будет. Единственно,если вы работаете на осушение бака, то и алгоритм надо ставить опорожнение резервуара без гистерезиса (реле РАБОТА включается после замыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его размыкании).