PDA

Просмотр полной версии : Овен ПЛК 160 аналоговые выходы



ArteM FreeMAn
18.07.2018, 13:24
Здравствуйте,уважаемые форумчане, у меня возникла такая проблема на ПЛК 160 фирмы Овен с 4 универсальными аналоговыми выходами. При попытке задать на аналоговый выход номер 4 напряжения в 10 В(выходы сконфигурированы на напряжение) следующим образом: out := 10 (out - имя данного выхода),запуская контроллер на исполнение программы и измеряя напряжение на указанном выходе вольтметром, вижу нуль, а при попытке подключиться осциллографом - вижу шум. Подскажите, если возможно, как правильно задать значение напряжения на аналоговом выходе?(выход переименован через вкладку конфигурации плк, среда - CoDeSys 2.3, язык - ST)

Мастеренко Иван
20.07.2018, 11:07
Здравствуйте.
Приложите схему подключения аналогового выхода.
Пробовали тестировать работу других аналоговых выходов?

ArteM FreeMAn
20.07.2018, 12:41
Благодарю за проявленное внимание, проблема решилась сама собой, а была в том, что ЦАП контроллера пассивный и требовал внешнего питания (на что я не обратил внимания потому, что работаю с подобного рода устройствами впервые), при подключении оного все встало на свои места. Тему можно закрыть.