PDA

Просмотр полной версии : МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ



arek2
13.07.2018, 16:54
Добрый день!
На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.

A.Simonov
16.07.2018, 12:19
Добрый день!
На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.

Модуль сам определяет по какому протоколу к нему обращаются.
Я бы советовал Modbus RTU.
Нужно только верно указать остальные сетевые настройки (адрес, скорость, четность, длину слова данных, количество стоп бит).

Если меняете сетевые настройки, не забудьте перегрузить модуль по питанию.

arek2
30.07.2018, 10:59
Добрый день!
Был в отпуске, поэтому не мог ответить.
Связь с модулем появилась, но не было данных по ТС и ТУ. Пока получается следующее: если в энлоджике в конфигурации модуля убрать выходные каналы, то опрос по входам появляется.

Сергей Сисейкин
31.07.2018, 11:37
Добрый день!
Был в отпуске, поэтому не мог ответить.
Связь с модулем появилась, но не было данных по ТС и ТУ. Пока получается следующее: если в энлоджике в конфигурации модуля убрать выходные каналы, то опрос по входам появляется.

Добрый день, подмените файл 38207
по умолчанию в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin
добавлять нужно только группы "бит-чт" и "бит-зап" для управления реле модуля.

arek2
01.08.2018, 07:03
Добрый день!
Посмотрел приложенный файл. Изменений в конфигурации МК110-4дн/4р по сравнению с тем, что было нету. Добавились только конфигурации для МК110-4к/4р, МЭ110-1Т и Н (из того, что заметил интересующего).
Пока выход видится в написании скрипта для преобразования сигнала на включение в аналоговый сигнал. Не знаю получится или нет. Да и эксплуатация будет не в восторге.
ЗЫ. Кстати, если в конфигурацию вместо 4дн/4р прописать модуль МК110-4к/4р при изменении адресов входов/выходов модбаса по аналогии с МК110-4дн/4р опрос входов идёт нормально, но при подаче команд на управление любым выходом управляется только реле первого выхода.

</Group>
<Group Name="Входы">
<Tag Name="DI1" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
<Tag Name="DI2" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
<Tag Name="DI3" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
<Tag Name="DI4" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
</Group>
<Group Name="Выходы">
<Tag Name="DO1" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0001" Func="0x10" Descr="Вход 1"/>
<Tag Name="DO2" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0002" Func="0x10" Descr="Вход 2"/>
<Tag Name="DO3" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0004" Func="0x10" Descr="Вход 3"/>
<Tag Name="DO4" Type="DO" Adr="0x0032" msk="0x0008" Func="0x10" Descr="Вход 4"/>
</Group>
<Group Name="Выходы Чтение">
<Tag Name="DO1" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
<Tag Name="DO2" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
<Tag Name="DO3" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
<Tag Name="DO4" Type="DI" Adr="0x0032" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
</Group>

Сергей Сисейкин
01.08.2018, 14:54
Добрый день!
Посмотрел приложенный файл. Изменений в конфигурации МК110-4дн/4р по сравнению с тем, что было нету. Добавились только конфигурации для МК110-4к/4р, МЭ110-1Т и Н (из того, что заметил интересующего).
Пока выход видится в написании скрипта для преобразования сигнала на включение в аналоговый сигнал. Не знаю получится или нет. Да и эксплуатация будет не в восторге.
ЗЫ. Кстати, если в конфигурацию вместо 4дн/4р прописать модуль МК110-4к/4р при изменении адресов входов/выходов модбаса по аналогии с МК110-4дн/4р опрос входов идёт нормально, но при подаче команд на управление любым выходом управляется только реле первого выхода.

Попробуйте еще раз с этим, после подмены файла, удалите из конфигурации модуль, скройте модуль контроллеры и потом заново его нужно будет добавить 38229

arek2
02.08.2018, 05:12
Результат тот же, что и был с измененной конфигурацией модуля мк110-4к/4р. При подаче команды на любой из выходов срабатывает реле первого выхода.

arek2
06.08.2018, 10:32
Добрый день! Решил перепрошить модуль, мало ли. Скачал с сайта прошивку v1.03, прошивка в приборе согласно конфигуратору такая же. После появления окна начала загрузки прошивки в прибор выскакивает окно: прошивка не возможна, не совпадают идентификаторы прошивок. Идентификатор прибора 0хFFFF, идентификатор загружаемой прошивки 0х7110. Попробовал другой модуль, тоже самое.

Ильнур Гибадуллин
06.08.2018, 16:47
Добрый день! Решил перепрошить модуль, мало ли. Скачал с сайта прошивку v1.03, прошивка в приборе согласно конфигуратору такая же. После появления окна начала загрузки прошивки в прибор выскакивает окно: прошивка не возможна, не совпадают идентификаторы прошивок. Идентификатор прибора 0хFFFF, идентификатор загружаемой прошивки 0х7110. Попробовал другой модуль, тоже самое.

Здравствуйте! Какой преобразователь используете для перепрошивки?

arek2
07.08.2018, 10:07
Здравствуйте! Какой преобразователь используете для перепрошивки?
День добрый! ATEN какой то USB-COM. Лет 7 пользуюсь, пока проблем не было.

arek2
07.08.2018, 10:17
Пока пришел к такому варианту: Использовать ФБ "ПрогЗадатчик"
38287
Но с ним также есть вопросы.
1. Главное, при перезапуске контролера (отключение питания например) соответственно перезапускается ФБ и на всех выходах появляется начальное значение, которое имеет нач.значение 100 и соответственно включаются все реле и подаются одновременно команды ВКЛ и ОТКЛ на все ячейки.
2. Почему то не всегда модуль отрабатывает команду. Судя по монитору команда пошла, а реле не срабатывает.
3. Нагромождение ФБ для 20 ячеек. Эксплуатация задолбает.

Яшина Татьяна
09.08.2018, 16:35
Добрый день


Актуальный io-файл с описанием МК110-224.4ДН.4Р во вложении. Файл mb-owen.io нужно подменить в папке с программой, по умолчанию это путь: C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO . Чтобы быстро попасть в папку можно нажав правой кнопкой на ярлыке Телемеханики Лайт выбрать пункт "Показать расположение файла" и в открывшемся пути найти папку IO.

При работе с управляющими модулями в есть несколько нюансов.

1. Для корректного отображения входов\выходов в модуле контроллеры необходимо изменить настройки протокола Модбас. Помимо ком-порта,скорости,четности нужно изменить параметр "Дельта" - по умолчанию значение равно 5, для работы с модулем нужно поставить 0 или 1. Этот параметр отвечает за групповой опрос регистров, при значении 0 или 1 опрашиваться будет каждый регистр отдельно. 38313

2. Управление выходами возможно либо по заданию в %, от 0 до 100, либо через битовую маску выходов. Группа "Выходы (Зп)" осуществляет управление через аналоговые значения, битовая маска находится в отдельной группе.

3. Для удобства работы с дискретными значениями ( через битовую маску), рекомендую использовать блок "Шифратор ДП" группы ФБ блоков "Шифраторы". К выходу нужно привязать битовое слово, а по входам блока осуществлять управление - можно использовать промежуточные переменные, можно привязывать связи от других блоков, можно задавать с верхнего уровня. Промежуточные переменные можно создать в ветви "Переменные" и работать с ними как с обычными тегами.38314 Главное для переменных определить начальные значения или сохранять их в энергонезависимой памяти
Для эксплуатации ,наверное, это будет удобнее чем работа с аналоговым заданием

arek2
13.08.2018, 21:25
Вечер добрый! Благодарю за ответ, смогу проверить всё только по возвращению из командировки на следующей неделе.