PDA

Просмотр полной версии : Корректность показаний МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?



ltilshror
13.07.2018, 08:29
Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?
Какие могут быть ограничения в таком применении?
МЭ110-220.3М подсчитывает ток и напряжение по методу True RMS ?

Snoopy123
13.07.2018, 08:38
а с самого ПЧВ разве нельзя снять эти параметры?

ltilshror
13.07.2018, 08:42
1) Могу делать только внешне, чтобы формально не вмешиваться в существующую систему
2) Разьве ПЧ имеет все такие же измеряемые параметры как и МЭ110-220.3М ?
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_parametrov_elektricheskoj_seti_me110_2 203m/55453494

Прошу не предлагать оптимизировать задачу, а при возможности дать ответы на мои вопросы.

ASo
13.07.2018, 09:11
Никакой корректности. Там вообще не гармонический сигнал в низкочастотном спектре.

ltilshror
13.07.2018, 10:07
Никакой корректности. Там вообще не гармонический сигнал в низкочастотном спектре.

модуль ввода не может обрабатывать ток и напряжение среднеквадратично (TrueRMS) по отсчетам собственного АЦП?

ltilshror
13.07.2018, 10:09
насчет спектра ПЧ - в нем наверняка есть гармоники от частоты дискретизации, а это уже а намного выше 50 Гц

Евгений Багаев
13.07.2018, 11:01
Будут корректными показания модуля ввода параметров электросети МЭ110-220.3М, включенного между ПЧ Овен и электродвигателем?

Полоса пропускания МЭ110-3М - 20кГц. АЦП в модуле рассчитано на измерение параметров сети 50/60Гц, то есть цифровые фильтры в нем настроены именно на эти частоты и на других будут иметь большую погрешность. Поэтому измерение не будет корректным.

ltilshror
13.07.2018, 13:08
Полоса пропускания МЭ110-3М - 20кГц. АЦП в модуле рассчитано на измерение параметров сети 50/60Гц, то есть цифровые фильтры в нем настроены именно на эти частоты и на других будут иметь большую погрешность. Поэтому измерение не будет корректным.

1. До 20 кГц измеряет как True RMS или нет ?
2. Какой вых спектр у ПЧ Овен или какая частота дискретизации вых. сигнала?