Просмотр полной версии : Не получается управлять релейными выходами кнопками.



Eugene.A
11.07.2018, 11:15
Создаю тестовый проект. Подключаю Овен МВ110-32Р. Настраиваю Master OPC Server. Проверяю в нём работу релейных выходов - всё работает. В Скаде создаю кнопку с фиксацией. Связываю кнопку с входом упаковки в 32-битное значение. Связываю результат упаковки с регистром МВ110-32Р. Не работает. При этом если ввести напрямую значение в регистр, реле срабатывают.3797437975

SCADAMaster
11.07.2018, 11:37
Создайте команду, типа Дискретный, вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой.
Эту команду уже связывайте с входом упаковки.

Eugene.A
11.07.2018, 12:17
Можно поподробнее? Как задать тип "дискретный"? У меня при связи команды говорит, что произойдёт преобразование типа с потерей точности. При запуске команда на визуализации перечёркнута красным крестом.

SCADAMaster
11.07.2018, 12:28
Тип задается у команды на вкладке Общие

Eugene.A
11.07.2018, 12:44
Кнопка перечёркнута красным крестом. Кстати, кнопка будет с фиксацией?37978

SCADAMaster
11.07.2018, 13:18
Вы эту кнопку как сделали?
Старые кнопки удаляете, а команду которую создали - тащите на мнемосхему.
Если нужна кнопка с фиксацией - контекстное меню - свойства - кнопка с фиксацией

Eugene.A
11.07.2018, 13:27
Именно так я и создал кнопку - перетаскивая команду на мнемосхему.
А где об этом можно почитать?

SCADAMaster
11.07.2018, 13:53
Для начала посмотрите видеопримеры:
https://insat.ru/products/?category=1524
Документация - начните с методических материалов:
https://insat.ru/products/?category=1525

Eugene.A
11.07.2018, 14:13
Для начала посмотрите видеопримеры:
https://insat.ru/products/?category=1524
Документация - начните с методических материалов:
https://insat.ru/products/?category=1525
Все эти материалы мне известны, но найти в них необходимые в данный момент сведения - жизни на хватит.

SCADAMaster
11.07.2018, 14:29
Приложите ваш проект (Проект - ЭКспортировать), сфомированную папку заархивируйте и вышлите нам

Eugene.A
11.07.2018, 14:37
Интересно, но в режиме отладки (нажал ладошку) кнопка работает. Создал вторую кнопку, посредством команды подключил ко второму релейному выходу. Начались очередные "чудеса" - нажимаю первую кнопку - тишина. Открючаю. Нажимаю вторую - тоже тишина. Нажимаю обе - включились оба реле. После этого их можно включать произвольно. Но до очередного перезапуска. Сразу при запуске обязательно нужно сначала нажать обе кнопки.
Архив проекта выслать сюда, на форум?

SCADAMaster
11.07.2018, 14:49
У вас объекта не назначен компьютер.
Выделите объект - вкладка Общие и назначьте исполнение на компьютере.
Насчет того что кнопки не с первого раза, у команды, вкладка Опрос выхода - Значение до опроса - задайте "Выкл".

Eugene.A
11.07.2018, 15:16
Ура! Всё заработало! Большое спасибо за оперативность.