PDA

Просмотр полной версии : Дискретный выход ПЛК типа транзисторный ключ и неправильное присоединение реле.



Еолит
09.07.2018, 16:24
Устойчивы ли дискретные выходы ПЛК 100, 110 к короткому замыканию, например в случае неправильного по полярности присоедиения к нему электромеханического реле с встроенным защитным диодом ?

Наверняка в ПЛК стоят последовательно выходам токо-ограничительные резисторы?

IVM
09.07.2018, 17:18
Устойчивы ли дискретные выходы ПЛК 100, 110 к короткому замыканию, например в случае неправильного по полярности присоедиения к нему электромеханического реле с встроенным защитным диодом ?

Наверняка в ПЛК стоят последовательно выходам токо-ограничительные резисторы?

Никакой защиты от КЗ транзисторные выходы ПЛК ОВЕН не имеют.

Еолит
09.07.2018, 19:28
Никакой защиты от КЗ транзисторные выходы ПЛК ОВЕН не имеют.

И если присоединить к выходу маломощное электромеханическое реле с встроенным защитным диодом, с нарушением полярности зд, транзисторный ключ выйдет из строя?

Eugene.A
09.07.2018, 20:31
Даже не сомневайтесь. Уже пробовали, правда, на Агаве, АДР-0.25. но суть одна.

VaBo
10.07.2018, 17:41
Другое дело, что в НОРМАЛЬНОЕ реле для защиты встраиваются не один, а два диода, исключительно во избежание таких дурацких ситуаций.
https://kipservis.ru/Img/bd/photo/big/Finder_Foto_2589.jpg

Eugene.A
10.07.2018, 18:01
Эти диоды не встраиваются в реле, защитный модуль приобретается опционально. А встроенные диоды с таким включением мне не попадались.

VaBo
10.07.2018, 19:22
А что за реле со встроенным диодом? Мне вот тоже не попадались.
Вот еще пример, когда все встроено в колодку:
https://kipservis.ru/Img/bd/photo/big/Finder_Foto_6366.jpg

Eugene.A
10.07.2018, 20:44
Например:
"Реле 10А, 24VDC, 2 контакта с индикацией и встроенным диодом и тестовой кнопкой - MY2IN-D2-24DC(S) Omron"
https://promelectrica.ru/catalog/b52/rele_omron/my2in_d2_24dc_s_omron/
"Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC"
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2987927&library=ruru&tab=1
"Особенности реле производства Finder:
- реле с самозачищением контактов;
- реле толщиной всего 5 мм, с током коммутации 6 А;
- реле со встроенными защитными диодами, тест-кнопкой, индикаторами подачи напряжения и замыкания контактов;
- использование реле одного типа для монтажа на DIN-рейку, на монтажную плату и на печатную плату;
- возможность выбора материала контактов;
- стабильная работа реле времени в диапазоне питающих напряжений от 24 до 240 В постоянного и переменного тока."
http://pu-electro.ru/catalog/elektromagnitnye-rele-finder/elekromagnitnye-rele-finder
Только не следует забывать, что диод увеличивает время отпускания. Это может иметь значение, если реле управляет, например, электроприводом регулирующего клапана.

Sulfur
11.07.2018, 10:30
В подобных контроллерах от конкурентов наблюдал SMD-предохранители на выходах каналов. Очень полезная вещь, т. к. малой кровью удается спасти контроллер.
На счет управления клапана от реле, то если предпринять меры для защиты от противоЭДС катушки клапана, то можно коммутировать через ТТР. У меня уже год не выключаясь молотит одна установка, где клапан управляется от ПИД-регулятора с циклом ШИМ 7-10 сек.

ltilshror
13.07.2018, 08:35
Другое дело, что в НОРМАЛЬНОЕ реле для защиты встраиваются не один, а два диода, исключительно во избежание таких дурацких ситуаций.
https://kipservis.ru/Img/bd/photo/big/Finder_Foto_2589.jpg

У такого 38003
реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки

VaBo
13.07.2018, 10:38
У такого 38003
реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки

Нет, конечно...

Ryzhij
13.07.2018, 13:19
У такого 38003
реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки
Дык, это вообще не реле, а модульная вставка супрессора в колодку реле с функцией индикации наличия напряжения.
На корпусе приведена внутренняя схема супрессора, состоящая из:
- светодиода и резистора цепи индикатора;
- диода и стабилитрона ограничения коммутационных помех при отключении катушки.

Вольд
13.07.2018, 13:32
Дык, это вообще не реле, а модульная вставка супрессора в колодку реле с функцией индикации наличия напряжения.
На корпусе приведена внутренняя схема супрессора, состоящая из:
- светодиода и резистора цепи индикатора;
- диода и стабилитрона ограничения коммутационных помех при отключении катушки.

- диода для защиты от дурака. ;)

Ryzhij
13.07.2018, 13:41
- диода для защиты от дурака. ;)Стабилитрон супрессора на эту роль не подойдёт - проверено на горьком опыте.
Приличные производители вставляют в промышленную электронику схемы защиты ключей DO от сверхтоков.