PDA

Просмотр полной версии : Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1



hawk
06.07.2018, 20:52
Добрый день!

Возник вопрос по подключении лампочки аварии для контура 1 и контура 2 в связке ТРМ232М+МР1.
На какие контакты (НЗ или НО) МР1 подключать аварийные лампочки?

Панкин Никита
12.07.2018, 15:34
Здравствуйте, тип дискретных входов 7 и 8 (блока МР1) - НЗ.
при обрыве должна загораться авария.