Обычный проект, одна переменная в ПЛК.323, на экране - она же. Выключаем в настройках контроллера "Задачу МЭК", прогружаем.
Пробуем записать с мнемосхемы что-то в эту переменную. В течение минуты после запуска "Сервера сбора данных" - записывается. Потом - нет.
Хотя в журнале событий пишет, что запись в паспорт переменной произведена.
При включенной задаче МЭК - все нормально.
Из программы конфигурирования контроллера запись проходит нормально.
Подозреваю, что дело в кривой работе сервера сбора данных, но никаких настроек там нет.

PS. "Задача МЭК" должна быть выключена для моих условий - через нее можно перезаписать любой параметр в контроллере без паролей и прочего.

Сергей Сисейкин
09.07.2018, 09:45
Здравствуйте.
не нужно трогать галочку "Задача МЭК", просто в свойствах опрашиваемого сигнала установите "передавать при опросе из "Enlogic", а не "по изменению". Это будет означать, что данный параметр опрашивается по протоколу Modbus-RTU.
Пароли трех уровней доступа равноценно работают и не зависят от выбранного протокола опроса.
При управлении с мнемосхемы, можно настроить кнопку "диалог аналогового\дискретного управления" и назначить пароль для управления диспетчеру.