PDA

Просмотр полной версии : Неверное отображение температур модулем МВ110-8А



Eugene.A
03.07.2018, 13:11
Подключил к модулю термодатчик Pt100, и ещё на два входа вместо датчиков подключил резисторы 150 Ом, ввиду отсутствия под рукой датчиков. В конфигураторе датчик показывает комнатную температуру, а на входах, где подключены резисторы, показывает 28°С, вопреки значению из градуировочной таблице в 130°С. Снял клеммную колодку и переставил на другой модуль - показывает правильно. Модули БУ-шные. В ремонт?
37889
37890

Ильнур Гибадуллин
03.07.2018, 13:30
Подключил к модулю термодатчик Pt100, и ещё на два входа вместо датчиков подключил резисторы 150 Ом, ввиду отсутствия под рукой датчиков. В конфигуратореатчик показывает комнатную температуру, а на входах, где подключены резисторы, показывает 28°С, вопреки значению из градуировочной таблице в 130°С. Снял клеммную колодку и переставил на другой модуль - показывает правильно. Модули БУ-шные. В ремонт?
37889
37890

Здравствуйте!

Я правильно понимаю, что в первом и втором случае выставлены одинаковые градуировочные характеристики в папке Входы?

Можете указать версию прошивки модуля в первом случае?

Eugene.A
03.07.2018, 14:07
Да, характеристики выставлены одинаковые для всех входов. Прошивки у обоих модулей 2.09

Пантелеев Дмитрий
06.07.2018, 10:30
Скорее всего сбита калибровка. Отправляйте неисправный модуль в ближайший СЦ.