PDA

Просмотр полной версии : Выгрузить проект из ПЛК100 ?



Nungrads
02.07.2018, 19:28
Как выгрузить проект из ПЛК100 ? Программа работает, однако исходный код рабочей версии за давностью не сохранился на ПК

melky
02.07.2018, 23:16
только бинарный вид, если не положили исходники в сам ПЛК

Екатерина Аладышева
03.07.2018, 15:56
Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера,
необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода
(Онлайн --> Загрузка исходного кода).
В случае если исходный код был загружен в контроллер,
можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода.
Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена,
то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.

Nungrads
06.07.2018, 02:15
только бинарный вид, если не положили исходники в сам ПЛК
Увы, не положили.
Возможно старый скомпилированный проект загрузить в новый контроллер такой же модели с новой версией прошивки, чтобы он корректно работал?

Как скопировать конфигурацию области ввода-вывода?

melky
06.07.2018, 09:15
На счет конфигурации не подскажу. Попробуйте подключиться пустым проектом при помощи CodeSys без изменения проекта и войти в режим online и посмотреть что там.

Мастеренко Иван
06.07.2018, 09:35
Увы, не положили.
Возможно старый скомпилированный проект загрузить в новый контроллер такой же модели с новой версией прошивки, чтобы он корректно работал?


Инструкция по копированию программы (https://yadi.sk/i/jkm1KFXF3YqNNF)
Второй способ.


Как скопировать конфигурацию области ввода-вывода?
Получить конфигурацию ПЛК можно в текстовом файле, для этого в Codesys v2 >> Проект >> Экспорт >> Конфигурация ПЛК

melky
06.07.2018, 10:40
Мастеренко Иван для второго способа так понимаю требуется наличие проекта, которого нет.

Зинько Владислав
06.07.2018, 11:48
Мастеренко Иван для второго способа так понимаю требуется наличие проекта, которого нет.

Да, верно понимаете.

Если Вы переносите скомпилированный проект на полностью идентичный ПЛК, то конфигурация так же подтянется.

melky
06.07.2018, 11:51
Зинько Владислав ну вот так и надо было написать, конфигурация зашита в бинарном файле проекта. :)