Просмотр полной версии : Выбор коммуникационного порта
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите как поменять коммуникационный порт com1 (выбирается программой при запуске) на com11 (к этому порту подключен АС-4), окно выбора коммуникационного порта не активно. С конфигуратором все работает нормально, а в OWEN Proces Manager пишет "прибор не найден". Приборы ТРМ-210 и АС-4.
Новикова Маргарита
29.06.2018, 15:05
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите как поменять коммуникационный порт com1 (выбирается программой при запуске) на com11 (к этому порту подключен АС-4), окно выбора коммуникационного порта не активно. С конфигуратором все работает нормально, а в OWEN Proces Manager пишет "прибор не найден". Приборы ТРМ-210 и АС-4.
Добрый день!
Данный СОМ-порт в программе Owen Process Manager определяется? Пришлите скриншоты программы и сетевых настроек, которые задаете для опроса ТРМ210.
Какая ОС установлена на ПК?
Здравствуйте. Скриншоты во вложениях. ОС Windows XP. Owen Process Menager Demo.
Ильнур Гибадуллин
02.07.2018, 11:42
Здравствуйте. Скриншоты во вложениях. ОС Windows XP. Owen Process Menager Demo.
Здравствуйте!
Зайдите в Диспетчер устройств --> ПКМ на Silicon Lab --> Свойства --> Вкладка Параметры порта --> Дополнительно --> Номер COM-порта --> укажите номер порта в диапазоне с 1 до 9.
Спасибо, проблема решена.