PDA

Просмотр полной версии : ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР



Страницы : 1 [2]

kondor3000
21.10.2025, 22:05
Здравствуйте! приобрел модуль ПРМ -220.3 для возможности подключения аналоговых датчиков. Работает в паре с ПР-102
Но при подключении датчика 4-20 мА к входу- не происходит считывание. пишет ошибку 66666. При этом, датчик спокойно подключается к ПР-200. Помогите решить проблему. Сопротивление 49 мОм вешал. с ним все равно не видит датчик

Какой датчик и его схема подключения? Где скрин настройки входа?
В программе вход подключён куда нибудь?

Anviko
22.10.2025, 10:16
Здравствуйте. Датчик 2-х проводной , в программе подключен, канал сконфигурирован.
меня смущает , что с ПР-200 работает данный датчик.
т.е. в ПР-200 все нормально, я отключаю два конца от ПР-200, подключаю к ПРМ-3, подвязываю шунтирующий резистор. и вижу 66666.
Возможно ли это, если шунтируюший резистор в плохом контакте? надо паять?

kondor3000
22.10.2025, 10:30
Здравствуйте. Датчик 2-х проводной , в программе подключен, канал сконфигурирован.
меня смущает , что с ПР-200 работает данный датчик.
т.е. в ПР-200 все нормально, я отключаю два конца от ПР-200, подключаю к ПРМ-3, подвязываю шунтирующий резистор. и вижу 66666.
Возможно ли это, если шунтируюший резистор в плохом контакте? надо паять?

Возможно плохой контакт, лучше припаять резистор к проводам.
Датчик питание имеет? Провода вы переносите, а питание не пропадает?

Anviko
22.10.2025, 10:49
Питание 24 в, не пропадает. Попробую сегодня припаять шунт. и сделаю фотоотчет

kondor3000
22.10.2025, 10:53
Питание 24 в, не пропадает. Попробую сегодня припаять шунт. и сделаю фотоотчет

Лучше бы схему нарисовали.