Просмотр полной версии : Пропадает связь СПК 107 и ПК
Доброго времени суток! Проблема собственно такая, может у кого встречалась: есть СПК 107 и на нем на СОМ 1 висит модуль МВ110-224.16ДН (115200) , а на СОМ 2 - 3 ПЧ и модуль МВ110-224.1ТД (9600). При подключении к СПК разьем СОМ2 сразу пропадает связь между СПК и ПК. Если кто сталкивался помогите решить проблему.
Заранее благораден!
П.С: если была такая тема, не обессудьте, поиск ничего толкового не дал!
Ильнур Гибадуллин
26.06.2018, 09:46
Доброго времени суток! Проблема собственно такая, может у кого встречалась: есть СПК 107 и на нем на СОМ 1 висит модуль МВ110-224.16ДН (115200) , а на СОМ 2 - 3 ПЧ и модуль МВ110-224.1ТД (9600). При подключении к СПК разьем СОМ2 сразу пропадает связь между СПК и ПК. Если кто сталкивался помогите решить проблему.
Заранее благораден!
П.С: если была такая тема, не обессудьте, поиск ничего толкового не дал!
Здравствуйте!
Большие подозрения на наводку электромагнитных помех от частотников.
Не пробовали менять местами COM порты? Проблема воспроизводится?
а если ПЧ не работают (только запитаны на входе) , разве они дают помехи?
Мастеренко Иван
27.06.2018, 14:31
Электромагнитные помехи в основном проявляются при работе IGBT транзисторов в инверторе. Но нужно понимать, что ПЧВ является силовым оборудованием, а СПК слаботочным, поэтому нужно придерживаться своду правил при подключении по rs485:
1. согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии RS485;
2. экранированная витая пара;
3. прокладка кабелей спк вдали от силовых кабелей.
Попробуйте подключить в начале 1 ПЧ к интерфейсу RS485 СПК, затем проверьте связь.
Таким образом, можно будет найти источник такой ситуации.
Также попробуйте рекомендацию выше
Не пробовали менять местами COM порты? Проблема воспроизводится?
так у меня не пропадает связь между спк и ПЧ и модулем, связь пропадает между СПК и ПК - по интерфейсу USB
alexx751
27.06.2018, 20:27
На СПК все интерфейсы гальванически связаны. Попробуйте в качестве ПК ноутбук (лучше чтобы питался от батареи, тогда он "повиснет" в воздухе относительно цепей интерфейсов).
Спасибо, попробую отпишусь.
перепробывал все советы , ничего не помогает....
Ильнур Гибадуллин
30.06.2018, 21:35
перепробывал все советы , ничего не помогает....
Так как интерфейсы на СПК107 гальванически не развязаны, можно на каждый порт повесить по АС5 (ссылка (http://www.owen.ru/catalog/povtoritel_interfejsa_rs_485_owen_as5/opisanie)), тем самым гальванически изолировав их между собой.
Защитное заземление на СПК подключено? Если да, то рекомендуем его снять - клемма предназначена для функционального заземления.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot