Владислав Г.
25.06.2018, 10:18
День добрый!
Подключил модули ввода МВ110-220.8А и ADAM-4018+ параллельно от одних термопар поканально. На выходе модулей получается большая задержка с выводом температур, из-за чего показания имеют скачкообразную динамику. В случае снятия питания с МВ110-220.8А температуры стабилизируются с ADAM-4018.
Создается впечатление, что меняется частота опроса датчиков в сторону увеличения или срабатывает фильтр.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Владислав Г.
26.06.2018, 11:09
Есть ли возможность подключения модуля ввода по RS485 через распределитель (вход RS485, выход 2хRS485) к двум ПЛК Master? Или же заменить термопары с одним чувствительным элементом на два?
A.Simonov
26.06.2018, 11:31
День добрый!
Подключил модули ввода МВ110-220.8А и ADAM-4018+ параллельно от одних термопар поканально. На выходе модулей получается большая задержка с выводом температур, из-за чего показания имеют скачкообразную динамику. В случае снятия питания с МВ110-220.8А температуры стабилизируются с ADAM-4018.
Создается впечатление, что меняется частота опроса датчиков в сторону увеличения или срабатывает фильтр.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Добрый день.
Модуль МВ110-224.8А, согласно тех характеристикам (http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/33502416), опрашивает каждый вход за время не превышающее 0,6 секунд. Так как входов 8 и они опрашиваются последовательно, то и общий период опроса будет порядка 4,5 секунд.
Соответственно если в системе температура измеряется быстро, то возможны скачки в показаниях.
Владислав Г.
02.07.2018, 07:41
Добрый день.
Модуль МВ110-224.8А, согласно тех характеристикам (http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/33502416), опрашивает каждый вход за время не превышающее 0,6 секунд. Так как входов 8 и они опрашиваются последовательно, то и общий период опроса будет порядка 4,5 секунд.
Соответственно если в системе температура измеряется быстро, то возможны скачки в показаниях.
Модули ввода как Овен, так и Adam порознь работают нормально. Adam участвует в управлении оборудования, сделанного сторонней организацией и туда лезть не хочется. Модули Овен поставили для мониторинга.
A.Simonov
03.07.2018, 16:02
Модули ввода как Овен, так и Adam порознь работают нормально. Adam участвует в управлении оборудования, сделанного сторонней организацией и туда лезть не хочется. Модули Овен поставили для мониторинга.
В этом случае проще будет заменить термопары.
Например, на термопары с двумя чувствительными элементами (http://www.owen.ru/catalog/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj/57144659).
А вообще, расскажите подробнее о задаче.
Что у Вас выступает в роли двух мастеров?
Может есть смысл оставить одного мастера?
А другое устройство перевести в слейва, например, и передавать на него данные с мастера.
Владислав Г.
04.07.2018, 08:12
В этом случае проще будет заменить термопары.
Например, на термопары с двумя чувствительными элементами (http://www.owen.ru/catalog/dtphhh5_termopari_s_kommutatcionnoj_golovkoj/57144659).
А вообще, расскажите подробнее о задаче.
Что у Вас выступает в роли двух мастеров?
Может есть смысл оставить одного мастера?
А другое устройство перевести в слейва, например, и передавать на него данные с мастера.
Да я и склоняюсь к мысли заменить термопары. Мастерами являются ПЛК ОВЕН (работающий с МВ110-8А) и сторонний ПЛК (работающий с ADAM). Делать какие-то корректировки в чужом контроллере не желательно.
можно еще "подслушивать" единственного мастера и иметь актуальные данные