PDA

Просмотр полной версии : СП307+ПЛК110+МУ/МВ110



Сашук
24.06.2018, 19:44
Здравствуйте!
У меня панель СП307 - мастер по отношению к ПЛК110 (RS232 Modbus)
ПЛК110 - мастер по отношению к модулям МУ110/МВ110 (RS485 Modbus)
Программа для ПЛК в CDS написана и работает.
Как настроить СП307 для чтения/записи данных из/в программы ПЛК?

Евгений Кислов
24.06.2018, 20:03
Добрый день.
Посмотрите учебное видео:
https://youtu.be/yJkwRU33I80

Сашук
24.06.2018, 21:07
Спасибо! Однако, ужас! Есть конфигурация ПЛК. В ней Modbus Master со своими модулями и регистрами, и Modbus Slave. И программа CoDeSys. Как панель должна читать данные из программы?

Евгений Кислов
25.06.2018, 06:43
Данные из программы привязываются к каналам Modbus Slave.
Панель обращается к каналам.
Посмотрите видео - там все про это подробно объясняется.