PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по МЭ110-220.3М



rs485
24.06.2018, 11:44
Добрый день!

Помогите разобраться с модулем МЭ110-220.3М.

1.«Значение измеренного фазового угла по входам AB».

Я правильно понимаю, что имеются в виду входы Ua, Ub и производиться измерения угла сдвига фаз между ними (в стандартной трёхфазной сети угол сдвига всегда равен 120 градусам)?
Или это сдвиг между током и напряжением определённой фазы?

2.«Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности - от 0,02 до 2 кВт.»

При измеряемой мощности более 2 кВт значения коэффициента мощности cosϕ вычисляться не будет?

3.«Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

4.Есть ли возможность с помощь данного модуля определить тип нагрузки (индуктивная/емкостная)?

5.В руководстве по эксплуатации указано:

Активная мощность P= V*I*cosϕ

Коэффициент мощности cosϕ=P/S

Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?

Заранее спасибо.

A.Simonov
26.06.2018, 14:23
Добрый день!


1.«Значение измеренного фазового угла по входам AB».

Я правильно понимаю, что имеются в виду входы Ua, Ub и производиться измерения угла сдвига фаз между ними (в стандартной трёхфазной сети угол сдвига всегда равен 120 градусам)?
Или это сдвиг между током и напряжением определённой фазы?

2.«Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности - от 0,02 до 2 кВт.»

При измеряемой мощности более 2 кВт значения коэффициента мощности cosϕ вычисляться не будет?



Добрый день.
1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

По остальным вопросам ответы готовятся.
Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.

rs485
30.06.2018, 17:18
Добрый день.
1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

По остальным вопросам ответы готовятся.
Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.

Добрый день !

Когда планируете дать ответы на оставшиеся вопросы ?

rs485
05.07.2018, 17:31
Добрый день.
1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.

По остальным вопросам ответы готовятся.
Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.

Добрый день.

Когда планируете дать ответы на оставшиеся вопросы ?

Писал в службу поддержки (Обращение № :##137303##) 26.06.18, Запросили контактные данные, отправил и тишина в ответ....

1) По углам токов или напряжений ???????

3) «Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

5) В руководстве по эксплуатации указано:

Активная мощность P= V*I*cosϕ

Коэффициент мощности cosϕ=P/S

Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?

Евгений Багаев
06.07.2018, 12:24
1) По углам токов или напряжений ???????

3) «Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?

5) В руководстве по эксплуатации указано:

Активная мощность P= V*I*cosϕ

Коэффициент мощности cosϕ=P/S

Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?

Здравствуйте, rs485.

За измерение и вычисление электрических величин в модуле МЭ110-220.3М отвечает микросхема Analog Devices ADE7878. Datasheet на нее по ссылке (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7854_7858_7868_7878.pdf). Там представлена максимально полная информация по методикам измерения и расчета.

Если кратко по Вашим вопросам:

1. Сдвиг между напряжениями разных фаз.
3. Рассчитывается как мгновенное значение суммы токов всех фаз: In(t)=Ia(t)+Ib(t)+Ic(t). Подробнее на стр. 39 в datasheet.
5. Методика расчета cosϕ представлена на стр. 36. в datasheet.

Лагойский
14.09.2018, 15:20
Кто подскажет как поставить коэффициент трансформации тока N.i. 200(трансы стоят 1000/5). Максимум ставится 100.

A.Simonov
17.09.2018, 12:59
Кто подскажет как поставить коэффициент трансформации тока N.i. 200(трансы стоят 1000/5). Максимум ставится 100.

Проблема решена.
После перепрошивки модуля, можно задать любое значение.

Архив с прошивкой
http://old.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/mie110-3m_v1_26.zip