PDA

Просмотр полной версии : Охлаждение и поддержание температуры в ёмкости. ТРМ+ трехходовой смеситель?



Oak
20.06.2018, 12:12
Задача - поддержание постоянной заданной температуры в емкости в которой возможен саморазогрев. То есть, есть необходимость и охлаждения и подогрева для поддержания температуры.

Есть холодная вода и горячая вода.

Предполагаю взять датчики температуры + Клапаны трехходовые смесительные регулирующие КCСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У (http://www.owen.ru/catalog/klapani_trehhodovie_smesitel_nie_reguliruyushie_ks sr/61989438) и ТРМ 148 (емкостей три штуки - сразу на все контуры один прибор).

Вопрос - справится ли трм 148 с управлением таким трехходовым клапаном? Про клапан пишут - тип управления - трехточечный - что это значит не понятно, документации пока не нашел. Обратной связи на клапане, насколько понял, нет. Овен клапаны продает, а документации не публикует.

Или надо брать под эти приводы ТРМ 212?

Какие выходы на трм брать под этот привод - релейные (долго ли они проживут?) или типа Т и ставить твердотельные реле?

Или, как вариант, поставить два отдельных клапана на горячую и холодную - так наверно дешевле выйдет и регулировать ТРМ 210?

rwg
20.06.2018, 12:56
Есть холодная вода и горячая вода.Предполагаю взять Клапаны трехходовые смесительные регулирующие
После трёхходового смесительного клапана у вас появится ещё и тёплая вода. Остывшую горячую воду подогревают, нагревшуюся холодную воду остужают, а что делать с тёплой водой? Сперва надо разобраться с тонкостями технологии. а потом подбирать под них клапана и прочую автоматику. На первый взгляд нужны два двухходовых клапана. Клапан на горячей воде и клапан на холодной воде. Один клапан закрыт, второй работает. Но при быстром саморазогреве могут возникнуть проблемы, когда клапан горячей воды уже закрылся, а клапан холодной воды ещё не успел открыться.

Oak
20.06.2018, 15:44
Холодная и горячая вода - это охладитель и нагреватель.

Но при быстром саморазогреве могут возникнуть проблемы, когда клапан горячей воды уже закрылся, а клапан холодной воды ещё не успел открыться. Вроде процесс саморазогрева не такой быстрый - 10-15 минут - на мой взгляд вполне всё успеет сработать.

Так если два отдельных клапана, то ТРМ 212?

rwg
20.06.2018, 20:22
Холодная и горячая вода - это охладитель и нагреватель.
Вроде процесс саморазогрева не такой быстрый - 10-15 минут - на мой взгляд вполне всё успеет сработать.

Так если два отдельных клапана, то ТРМ 212?
ТРМ212 + два твердотельных реле +логическая схемка с использованием конечных выключателей клапанов для управления очерёдностью их работы.

Oak
21.06.2018, 08:35
логическая схемка - это наверное для случая если управлять поворотными задвижками?
Думаю поставить просто электромагнитные клапана.

Остается вопрос как справится система с регулированием, если регулирование будет только вкл/выкл охлаждение и вкл/выкл нагрев?

Вот только не могу понять что означает ШИМ сигнал на выходе ТРМ 212, особенно в исполнении с релейным выходом. Как ШИМ может работать на релейном выходе?

Eugene.A
21.06.2018, 09:42
Как ШИМ может работать на релейном выходе?
А на каком же выходе может работать ШИМ(широтно-импульсная модуляция)?

Oak
21.06.2018, 09:58
То есть ШИМ постоянно долбит релюхой? Или под шим понимается в данном случае редкие включения выключения? Это конечно шим - но скорее вкл/выкл. Просто в моем понимании шим это достаточно высокие частоты вкл/выкл.

Eugene.A
21.06.2018, 10:49
А где в определении ШИМ лимитируется частота?
"Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте."
Успешно годами работают ПИД-регуляторы с релейным выходом для управления достаточно инерционными тепловыми процессами. Например, отоплением. При одном условии - правильно настроенный. Дабы не гоняло туда-сюда непрерывно.