PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110-MS4 как DHCP-сервер



godvirus
20.06.2018, 11:41
Добрый день!
Поставили ПЛК на производство, проработал он около 3-х недель, звонит системный администратор и говорит что ПЛК является DHCP-сервером и кладёт их сервер.
GPRS_ROUTER в /etc/network.conf равен 0 ;
Процесса udhcpd нет.
В чём можно ещё покапаться?

Трофимов Артем
20.06.2018, 13:37
подскажите подалуйста версию прошивки ПЛК - cat /etc/RELEASE . контроллер работал 3 недели в общей сети нормально, и вот вдруг спустя время проявился вопрос? или же как только включили в общую сетку проявилось?

p.s. опишите поведение , если перезагрузить ПЛК

godvirus
20.06.2018, 14:30
OWEN-20171201-5506
plc110.som01
ПЛК включили в сетку сразу же, но про проблему сказали только через 3 недели.
Сам контроллер работает хорошо пока не прибежит вредный сис-админ;)
Ребут ПЛК через Putty на решение проблемы никак не влияет.

Трофимов Артем
20.06.2018, 22:33
попробую повторить проблему. если возможно подключусь к Вам, но судя по всему снова ляжет сеть...
насколько трудоёмко будет Вам обновить проект в более свежую версию среды + обновить прошивку ПЛК и залить всё в него заново?

p.s. по usb к контроллеру ничего не подключено?

godvirus
21.06.2018, 06:45
ПЛК программируется из MS4 последней версии, через OPC на MS3.9 потому что в MS4 не формируются отчёты с 2мя узлами.
Есть какая-то инструкция как обновить прошивку? Ни разу не делал.
Может есть ещё процессы, которые нужно убрать?
По USB подключений нет.

Трофимов Артем
21.06.2018, 10:31
встроенное ПО с инструкцией лежит тут http://www.owen.ru/catalog/96717852

godvirus
21.06.2018, 11:03
Спасибо большое за прошивку!
Вопрос: как вообще увидеть, что он DHCP-сервер? После перепрошивки как проверить устранилась проблема или нет, кроме как включать в сеть:)

Трофимов Артем
21.06.2018, 11:51
установите пароль на доступ по ssh , только gprs_router = 1 включает раздачу адресов и запускает udhcpd. мог ли кто то подключиться к контроллеру?

godvirus
21.06.2018, 12:03
37764
gprs_router = 0 всегда, на производстве точно никто не мог подключиться, у них кабеля КС14 нет.

Трофимов Артем
21.06.2018, 12:15
он у Вас в сети предприятия. в консоль можно попасть и по ней, а также по USB.

godvirus
21.06.2018, 12:50
Доступ есть только у сисадминов, не думаю, что они занимаются подобным,но пароль поставлю, спасибо. Сейчас пойду к сисадмину, проверим устранили ли проблему, потом отпишу!

Трофимов Артем
21.06.2018, 12:56
покажите настройки network2.conf

Трофимов Артем
21.06.2018, 13:10
сейчас проверил. если маска , шлюз и IP адрес обеих сетевых карт принадлежат одной сети , то виртуальная сетевая карта ( что на USB) ПЛК раздает IP адреса через сетевой интерфейс. измените настройки network2.conf на другую сеть и проблема решится

godvirus
27.06.2018, 09:31
Спасибо, разобрался.