Просмотр полной версии : Рекомендации по RS485 на ПЛК110[М02]



Sangre
20.06.2018, 09:30
Добрый день.
Столкнулся вот с какой проблемой: имеется ПЛК110-60[М02], на первый RS485 которого подключена панель оператора Delta DOP-B, на второй модули расширения (8И, 8А, 3хЗМ). Первый организован как ModBus(Slave), второй как OWEN(Master) и со скорость в обоих 115200. Заметил, что в произвольном порядке пропадают показания с модуля 8А. Там подключены 3 термопары и при прямой связи с модулем через АС-4 таких проблем не выявлено. На входе контроллера на несколько секунд отваливается одно или два показания. К сбоям не приводит, если городить фильтрацию "шумов", но могут возникнуть вопросы у эксплуатирующего персонала.
Я грешу на скорость обмена, так как эта проблема не имеет выявленного систематического характера. Протестировать разные варианты, к сожалению, нет возможности.
Есть ли у более опытных пользователей какие-то рекомендации по выбору скорости обмена? Или, возможно, кто-кто сталкивался с подобным и знает как решить.

Заранее спасибо за ответ.

приборист
20.06.2018, 12:54
Для каких целей вы опрашиваете по протоколу OWEN?
Опрашивайте по Modbus/

В модуле 8И необходимо посмотреть и обновить прошивку. В первых версиях были проблемы со стабильностью связи.

Sangre
20.06.2018, 13:11
Прибор куплен пару месяцев назад (в новом корпусе). Протокол ModBus не подходит по причине отсутствия в нём возможности менять тип термопары по нажатию одной кнопки на панели оператора. В этом плане OWEN предпочтительнее, так как функция востребована. Ранее таких проблем не наблюдал, впервые заметили в мае.

Мастеренко Иван
22.06.2018, 11:40
В ходе телефонного общения даны рекомендации. О результатах будет написано в этой теме.