Подскажите, существуют ли бюджетные версии платформенных весов (до 20 т.р.), которые можно просто подключить к Скаде?
С аналоговым выходом, например, 4-20 мА, чтобы через МВ110 можно было завести ?
Или как можно подключить весы с интерфейсом rs-232 с разведенной на нем токовой петлей? Возможность поставить у весов компьютер с com-портом нет.
Задача следующая: надо постоянно писать в Скаду показания с платформенных весов (до 100 кг). Рядом есть МВ110 и, соответственно, можно подключить RS-485. Комп с RS-232 рядом поставить нельзя. Нужно бюджетное решение.
Таки RS-232 или токовая петля?
Есть разъем rs-232 для подключения к компу. В нем на 8 и 9 ноги выведена токовая петля. Весы "Гулливер-12" от компании "МИДЛ и К"
Подскажите, существуют ли бюджетные версии платформенных весов (до 20 т.р.), которые можно просто подключить к Скаде? С аналоговым выходом, например, 4-20 мА, чтобы через МВ110 можно было завести ?
А SCADA какая ? МВ110 к MasterSCADA без проблем можно подключить.
Поставьте преобразователь Ethernet - RS232 и напишите опрос согласно описанию протокола.
хм, про токовую петлю в паспорте практически ни слова, кроме того, что она есть.
А SCADA какая ? МВ110 к MasterSCADA без проблем можно подключить.
C МВ110 вопросов нет. Вопросы к весам. Все бюджетные идут исключительно с RS-232, а там нет аналогового выхода.
Поставьте преобразователь Ethernet - RS232 и напишите опрос согласно описанию протокола.
хм, про токовую петлю в паспорте практически ни слова, кроме того, что она есть.
У меня в паспорте распайка разъема есть.
Какой именно преобразователь вы посоветуете? Для него еще софт соответствующий нужен, как я понимаю?
там контакты 2 и 3 для передачи используются, а 8,9 токовая петля. а софт да, нужен, например Мульти протокол OPC от MasterScada и выбрать язык С либо LUA. И написать опрос согласно описанию протокола. Там есть командный режим для запроса-ответа например
melky, боюсь, нашими силами такое не сдюжим... :(
А вообще, есть какой-то стандартный способ и оборудование, чтобы постоянно передавать измеряемый вес в скаду?
Есть, согласно паспорту там есть еще два режима, постоянная передача и постоянная передача по стабилизации веса.
Но драйвер для Scada писать в любом случае. Scada разные, на чем писать тоже. Если сами не можете осилить, закажите у Mastar Scada модуль для их OPC сервера. Думаю у них есть программеры и для С и для LUA которые быстренько все оформят.
Судя по описанию, там передача в ASCII режиме, последние байты в пакетах 0D, 0A, так что есть что отлавливать.
Может потребуются команды для обнуления весов.
Ваша Scada понимает OPC, так что у вас прямой путь к Мульти ОПС от MasterScada, потом свяжите OPC с вашей скадой.