Просмотр полной версии : ПЛК154+ТРМ138+два Pt100
Добрый день знатоки.
Прошу сильно не пинать.
К ТРМ138 подключено пара датчиков Pt100 (на первый и седьмой каналы). ТРМ138 подключен к ПЛК154 по RS485. Необходимо получить данные по протоколу ОВЕН. Прикладываю скрины - настройки конфигурации ПЛК. Данная настройка работает, но читаю только один датчик первого канала ТРМ138.
Вопрос: как считывать данные с Pt100, подключенного к 7 каналу. (и вообще как опрашивать 7 каналов - кроме первого).
Ильнур Гибадуллин
15.06.2018, 22:15
Добрый день знатоки.
Прошу сильно не пинать.
К ТРМ138 подключено пара датчиков Pt100 (на первый и седьмой каналы). ТРМ138 подключен к ПЛК154 по RS485. Необходимо получить данные по протоколу ОВЕН. Прикладываю скрины - настройки конфигурации ПЛК. Данная настройка работает, но читаю только один датчик первого канала ТРМ138.
Вопрос: как считывать данные с Pt100, подключенного к 7 каналу. (и вообще как опрашивать 7 каналов - кроме первого).
Добрый вечер!
Можете приложить скрины или проект?
Доброе утро.
Прикладываю скрины и рабочую прошивку
Ильнур Гибадуллин
18.06.2018, 10:41
Доброе утро.
Прикладываю скрины и рабочую прошивку
Добрый день!
Протокол ОВЕН реализован таким образом, что каждое slave устройство резервирует в сети число адресов, равное количество его каналов. Например, восьмиканальный ТРМ138 занимает 8 адресов. Таким образом, если у устройства сетевой адрес 16, то последующие 7 адресов занимать другими приборами нельзя (с 16 по 23 включительно).
Для того, чтобы считать 7 канал Вам необходимо в свойствах канала Float variable в параметре Address указать 22, что соответствует 7 каналу. Аналогично с другими каналами - для второго канала - 17 адрес, для третьего - 18 и т.д.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot