PDA

Просмотр полной версии : СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи



Максим 1991
13.06.2018, 10:28
ЗДРАВСТВУЙТЕ! у меня такая проблема с контроллером СПК 207, который связан с генератором, при включении контроллера необходимо подать напряжен ие на генератор, кнопка нажимается а генератор не включается. В ручном режиме все работает в чем проблема? Подскажите

SA104
13.06.2018, 10:32
СПК207 сам по себе никуда напряжение подать не может, т.к. не имеет портов ввода-вывода.
У вас где-то модуль вывода должен быть, наверное связь оборвали..

Максим 1991
13.06.2018, 10:48
у меня стоит МУ 110 И МВ 110 там 11 порт при включении напряжения загорается а связь не поступает

Максим 1991
13.06.2018, 10:50
там на генераторе есть тумблер с тремя видами подключения: Внешняя, ручная, RS 485, работает только в ручном

Ильнур Гибадуллин
13.06.2018, 15:03
там на генераторе есть тумблер с тремя видами подключения: Внешняя, ручная, RS 485, работает только в ручном

Добрый день!

Скорее всего, как уже ранее Вам написали, пропала связь с модулями расширения. Можно начать с проверки целостности проводов, вполне возможно где-то произошел обрыв.

Максим 1991
13.06.2018, 15:09
при подачи сигнала на включении напряжения на модуле загорается 9 и 11 сигнал что сигнализирует о подачи команды на генератор, но он не включается.

Максим 1991
13.06.2018, 15:14
провода все проверил обрыва нет. При включении кнопки пуска на генераторе появляется надпись 1 секунда ( вкл. инвентора) , а после происходит щелчок внутри генератора , а он не включается.

Максим 1991
13.06.2018, 15:18
В ручном режиме все включается, но при включении нагрева на панели генератора не отображается мощность

Ильнур Гибадуллин
13.06.2018, 15:29
при подачи сигнала на включении напряжения на модуле загорается 9 и 11 сигнал что сигнализирует о подачи команды на генератор, но он не включается.

Можете проверить мультиметром физическое замыкание реле? Может быть реле на модуле вышло из строя?

Максим 1991
13.06.2018, 15:33
Реле мы прозванивали, все работает

Ильнур Гибадуллин
13.06.2018, 15:49
Реле мы прозванивали, все работает

Реле замыкается, но напряжение на генератор не подается. Я правильно понимаю? Пока склоняюсь к варианту, что у Вас где-то обрыв цепи.