PDA

Просмотр полной версии : Обновление прошивки ПЛК150 по ethernet



SimSonic
13.06.2018, 09:03
Добрый день!

Пару лет назад приобрели два ПЛК150.
Возникла необходимость перепрошить их, а также попутно подключить к owenCloud.

С одним ПЛК не возникло никаких проблем.
Был вскрыт корпус, снята перемычка, через CoDeSys залит UpdatePLC150.bin, после ввода команды UpdateCore и перезапуска PLCInfo показал не старую 2.15.8, а новую, 2.17.0.

При проведении той же операции над вторым ПЛК возникла проблема. Отмечу, что на нём PLCInfo показывает текущую версию 2.15.9 (почему её нет в changelog?).
Файл залит, тот же самый — UpdatePLC150.bin. Команда filedir показывает его наличие в файловой системе ПЛК.
Но UpdateCore сообщает, что не видит файла обновления.

Я могу предположить, что именно в версии 2.15.9 внутри UpdateCore неправильно указано имя файла, и она по факту ожидает другое.
Если это так, могут ли разработчики посмотреть в исходниках / системе контроля версий точную строку?

Перепрошивать через Debug-кабель нет возможности: он где-то затерялся, а во-вторых — ПЛК находится на водонапорной башне и лишний раз лезть к нему/за ним никакого желания.

Заранее спасибо за ответ.

A.Simonov
13.06.2018, 15:41
Добрый день!

Пару лет назад приобрели два ПЛК150.
Возникла необходимость перепрошить их, а также попутно подключить к owenCloud.

С одним ПЛК не возникло никаких проблем.
Был вскрыт корпус, снята перемычка, через CoDeSys залит UpdatePLC150.bin, после ввода команды UpdateCore и перезапуска PLCInfo показал не старую 2.15.8, а новую, 2.17.0.

При проведении той же операции над вторым ПЛК возникла проблема. Отмечу, что на нём PLCInfo показывает текущую версию 2.15.9 (почему её нет в changelog?).
Файл залит, тот же самый — UpdatePLC150.bin. Команда filedir показывает его наличие в файловой системе ПЛК.
Но UpdateCore сообщает, что не видит файла обновления.

Я могу предположить, что именно в версии 2.15.9 внутри UpdateCore неправильно указано имя файла, и она по факту ожидает другое.
Если это так, могут ли разработчики посмотреть в исходниках / системе контроля версий точную строку?

Перепрошивать через Debug-кабель нет возможности: он где-то затерялся, а во-вторых — ПЛК находится на водонапорной башне и лишний раз лезть к нему/за ним никакого желания.

Заранее спасибо за ответ.

Вышлите свои контактные данные на почту support@owen.ru
С пометкой "для Симонова Александра"
Так же установите TeamViewer, если он не установлен.
Мы к Вам попробуем подключиться и решить проблему.

О результатах будет дополнительно отписано в этой теме.

SimSonic
15.06.2018, 11:54
Добрый день!
Сегодня сотрудник всё-таки залез с ноутбуком и перепрошил ПЛК на месте. Всё получилось.
Спасибо за ответ!