Здравствуйте. Такая ситуация. Поставлена задача автоматизировать работу приточной вентиляции на базе контроллера ТРМ133. Заказчик установил следующие требования: 1. прогрев калорифера перед включением - 2 минуты. 2. затем открывание полностью на 100 % жалюзи и только потом, после срабатывания концевых выключателей открытого положения жалюзи, включение вентилятора. Проблема в чем: жалюзи открываются медленно, почти 3 минуты. Если на прогрев калорифера я поставил Tnag=2 мин., контроллер отрабатывает эти 2 мин, открывает полностью КЗР и ждет, то по окончании 2 минут, когда включается режим ПРИТОЧ, дается команда на открытие жалюзи, контроллер через 3 секунды уходит в дежурный режим, так как не пришел сигнал С2 о работе вентилятора. а он у меня придет только через 3 минуты, когда откроется жалюзи!!!!!! В настройках дискретных входов максимальное время задержки включения/выключения диск.входа 79,9 секунд. Подскажите пожалуйста, где мне выставить параметр времени контроля исправности(работы) вентилятора. Надеюсь на скорый ответ.

Панкин Никита
09.06.2018, 09:09
добрый день
время контроля исправности вентилятора t.nag
с Вами свяжется наш инженер, для более быстрой консультации

WFBC
09.06.2018, 11:13
T.nag (по инструкции и по моему наблюдению) - это время прогрева калорифера. T.nag я выставил 2 минуты. В течение этих 2-х минут клапан КЗР полностью открывается, жалюзи закрыты, вентилятор выключен. По истечении 2-минут включается режим ПРИТОЧ, контроллер выдает сигнал на открытие жалюзи. можно электрически сблокировать сигнал на открытие жалюзи и включение вентилятора, тогда у меня к Вам вопросов бы не было. но задача стоит другая. необходимо задержка времени по контролю сигнала включения вентилятора С2 в связи с медленным открыванием жалюзи. Параметр T.nag влияет только на время прогрева калорифера. Выход из режима прогрева осуществляется автоматически по истечении времени, заданного в параметре T.nag.

Панкин Никита
13.06.2018, 12:10
да, вы правы. к сожалению задержка срабатывания дискретного входа С2 (датчик потока воздуха) максимально выставляется на занчение 79,9. Изменить ее на большее значение не получиться.