PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с преобразователем давления ПД100-ДГ1,0-137-1,0.100



Автовазов
08.06.2018, 08:37
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой в работе погружного датчика. Суть в следующем опустили в скважину на глубину метров 80 вместе с насосом погружной датчик ПД100-ДГ1,0-137-1,0.100. (Уровень воды над датчиком ну максимум 30 метров). После подключили к оборудованию контроля и начались проблемы. В общем выходной сигнал с датчика при подключении равен 3 мА, ну а с течением времени (примерно секунд 30) растет вплоть до 30 мА, причем неважно включен насос или выключен. С чем может быть связан подобный эффект? Для защиты датчика от грязи при погружении его обернули в резиновый шланг, возможно ли образование там воздушного пузыря препятствующего точности измерения? Да и вообще непонятно как сигнал может быть под 30 мА?

Филимонов Сергей
08.06.2018, 11:27
Доброго времени суток! Использовался ли датчик ранее или сразу при первом использовании такие показания? Датчик не может выдавать такие значения, у него диапазон только от 4мА до 20мА. Чем Вы производили измерения? До 30мА растёт показание вне зависимости уровня над датчиком? Измерьте показания датчика миллиамперметром, запитав его 24В, вне колодца, он должен показывать 4мА при текущей атмосферы, если же он показывает другие измерения, то датчик не исправен. В таком случае, если он на гарантии, то обратитесь в сервис центр на замену датчика: http://www.owen.ru/78507995

Возможно выход из строя связан с механическими повреждениями капиллярного кабеля, вода могла попасть на плату.

Зоя
08.06.2018, 12:20
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой в работе погружного датчика. Суть в следующем опустили в скважину на глубину метров 80 вместе с насосом погружной датчик ПД100-ДГ1,0-137-1,0.100. (Уровень воды над датчиком ну максимум 30 метров). После подключили к оборудованию контроля и начались проблемы. В общем выходной сигнал с датчика при подключении равен 3 мА, ну а с течением времени (примерно секунд 30) растет вплоть до 30 мА, причем неважно включен насос или выключен. С чем может быть связан подобный эффект? Для защиты датчика от грязи при погружении его обернули в резиновый шланг, возможно ли образование там воздушного пузыря препятствующего точности измерения? Да и вообще непонятно как сигнал может быть под 30 мА?

Датчик нужно передать в сервисный центр для установки причин выхода из строя. Судя по описанию датчик "утонул".
Вышлите мне на почту zoya@owen.ru заводской номер устройства, придумаем Вам варианты для быстрой замены.