U_Dimas
07.06.2018, 06:28
Здравствуйте

Вот такой вопрос по сабжу, имеется прибор, подключались два каналу по протоколу овен, перешли на продукцию insat - MasterOPC Universal Modbus Server.
Переключил прибор на modbus-rtu.
Назначаю адреса 4 и 10 соответственно (тип данных float), при отключение датчиков остается последнее значение с качеством good.

Так и должно быть ? Т.е. я сам должен обрабатывать 2 и 8 адрес для получение качества и наличия ошибок ?

ASo
07.06.2018, 11:04
Это вопрос к Инсат. В каких то версиях OPC у них была такая ошибка.

U_Dimas
07.06.2018, 11:15
Ну вроде ПО брали недавно (начало 2018 - к сожалению от объекта сейчас далеко, нет возможности уточнить), попробую на их последних бетках.
C 8А таких траблов не наблюдаю, думал может это фитча прибора?

Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 12:17
Проверил на модуле 2А - версия прошивки 1.04. Версия ОРС - 4.0.4.
37575
первый канал - ничего не подключено, второй канал - подключена термопара. Статус меняется.
А какой датчик подключен у Вас?

U_Dimas
07.06.2018, 15:59
Проверил на модуле 2А - версия прошивки 1.04. Версия ОРС - 4.0.4.
37575
первый канал - ничего не подключено, второй канал - подключена термопара. Статус меняется.
А какой датчик подключен у Вас?

Подключен датчик давления фирмы Овен, сигнал 4-20.
При отключение в конфигураторе выдает сообщение - измеренное значение слишком мало.
В OPC последнее измеренное значение с качеством good, при перезапуске opc значение переходит в 0, но качество также good.

Пантелеев Дмитрий
07.06.2018, 16:18
Смогу проверить завтра, отпишусь тут.

Пантелеев Дмитрий
08.06.2018, 07:50
Проверил, ситуация не поменялась. При выключении датчика на входе остается последнее значение, но меняется статус тэга.
37579
У Вас не так?

U_Dimas
08.06.2018, 10:26
Нет, у меня статус остается так же Good.
Версия Opc 4.1.4, версия прошивки 1,4.
Сегодня экспериментировать некогда, попробую взять свежую версию opc и сделаю скриншоты.

ASo
08.06.2018, 14:43
Посмотрите в окне обмена с модулем, значение входа идёт с замешанным кодом ошибки или нет. И все сразу выяснится.

U_Dimas
09.06.2018, 04:49
Провел эксперимент:
скрины opc и конфигуратора (видно версии ПО, прошивки и каналов):
37604
37605

Лог обмена (добасил только 1 канал и статус):
37606

Пантелеев Дмитрий
09.06.2018, 07:44
добавьте данный модуль в ОРС через импорт устройства.

U_Dimas
09.06.2018, 09:57
Какой модуль ? Что-то было приаттачено ?

Пантелеев Дмитрий
09.06.2018, 10:04
Файл прилагаю.

U_Dimas
13.06.2018, 03:11
Заработало, спасибо